LUNA Platinum+ циркуляционный насос
- 
				dok_sergey
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 02 янв 2019, 07:07
 - Откуда: Николаев
 - Мой котел: LUNA Platinum+
 - Благодарил (а): 1 раз
 
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Установил котёл LUNA Platinum+ с датчиком уличной температуры. Система отопления комбинированная-тёплый пол с автоматикой(сервопривода с   термодатчиками по зонам)+батареи с лучевой разводкой. Для отопления использую тёплый пол. Батареи не использую, пока нет необходимости, на коллекторе открыт только один контур для полотенцесушителя. Проблема - циркуляционный насос работает постоянно, даже при всех закрытых контурах пола, пашет только на полотенцесушитель. Это нормально? Или по дельте Т воды должен отключаться? На автоматике тёплого пола есть беспотенциальные контакты для управления котлом, может их нужно задействовать, или есть настройки в самом котле?
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Нормально... А почему проблема?dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 07:30 Проблема - циркуляционный насос работает постоянно, даже при всех закрытых контурах пола, пашет только на полотенцесушитель. Это нормально?
Как хотите...dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 07:30 На автоматике тёплого пола есть беспотенциальные контакты для управления котлом, может их нужно задействовать
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				dok_sergey
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 02 янв 2019, 07:07
 - Откуда: Николаев
 - Мой котел: LUNA Platinum+
 - Благодарил (а): 1 раз
 
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Нормально... А почему проблема?
До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики?
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.
			
			
									
						До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики?
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
И как этот "обычный котел" догадывался. что нужно включиться?dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 09:54 До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.
А это есть в инструкции...dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 09:54 Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики?![]()
Ну это уж кого вы наняли, либо самому изучать....dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 09:59 Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				dok_sergey
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 02 янв 2019, 07:07
 - Откуда: Николаев
 - Мой котел: LUNA Platinum+
 - Благодарил (а): 1 раз
 
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Все изучил,подключил,в связке с автоматикой пола всё работает отлично. Спасибо за участие.
			
			
									
						- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 21 Ответы
 - 1317 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 11 Ответы
 - 1500 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						