Страница 1 из 1

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 02 янв 2019, 17:30
samum
День добрый. Возникла такая проблема.
Новый дом. 2 этажа и цоколь. 2й месяц отопления.
Все на теплом поле. Общая площадь 280 квадратов.
Температура теплоносителя установлена на 45 градусов.
Индикация модуляции показывает 1 деление, это если я не ошибаюсь 30% мощности.
Расход газа в сутки 63 куба!!!!
Банальная математика говорит, что этот котел работая на 100% мощности должен потреблять не более 67кубов в сутки.
Страшно представить что будет если я навинчу теплоноситель до 70 или 80... (это я утрирую).

А забыл добавить. Стоит комнатный датчик температуры, по которому работает котел, котел какое-то время не работает за сутки, какое именно не могу сказать.

Помогите люди знающие...

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 02 янв 2019, 17:37
bullet0823
может у вас утеплителя нет?

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 02 янв 2019, 20:00
BAXI-Ural
Достоверно можно говорить при приборном измерении.
Есть такой прибор - газоанализатор с функцией вычисления КПД котла... Без замеров - жалуйтесь на строителей :(

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 09:48
samum
Меня больше волнует вопрос может ли котел есть больше своих заявленных максимальных объемов, и тем более при том, что работает на треть своей мощности. Касательно утеплителя, вообще не понял к чему это. В доме тепло, теплые полы горячие, этого режима котла выше крыши хватает.

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2019, 20:00 Есть такой прибор - газоанализатор с функцией вычисления КПД котла... Без замеров - жалуйтесь на строителей
Думаете утечка? Рядом висят датчики горгазовские- молчат.

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 10:07
RADAR
samum писал(а): 03 янв 2019, 09:49 может ли котел есть больше своих заявленных максимальных объемов
может, если не правильно настроен..при 63кубах он либо около 1.5 часов стоит в сутки
samum писал(а): 02 янв 2019, 17:30 котел какое-то время не работает за сутки, какое именно не могу сказать.
, либо периодически работает не на максимальной мощности, что и наблюдается -
samum писал(а): 02 янв 2019, 17:30 Индикация модуляции показывает 1 деление, это если я не ошибаюсь 30% мощности.

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 10:12
samum
RADAR писал(а): 03 янв 2019, 10:07 может, если не правильно настроен..при 63кубах он либо около 1.5 часов стоит в сутки
Можете поподробнее?
Я считал, что простой котла это нормально, именно для этого установлен датчик температуры. Котел прогревает до определенной температуры дом и отключается.
Про мощность тоже не понял. Теплый пол греть до максимума нельзя, пятки пекут))).

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 10:19
RADAR
куда же подробнее? - котел не добирает суточный максимум..значит в пределах своей нормы кушает газ..датчик температуры устанавливается не для остановки котла ради простоя, а для поддержки заданной температуры..пишите про мощность - не понимая про нее? :)

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 10:24
BAXI-Ural
samum писал(а): 03 янв 2019, 09:49 Касательно утеплителя, вообще не понял к чему это.
А то что для Азова, даже в Новый Год это действительно многовато, даже если котел не корректно настроен... У вас в цоколе как утепление под теплым полом сделано? А на этажах?

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 10:48
samum
BAXI-Ural писал(а): 03 янв 2019, 10:24 А то что для Азова, даже в Новый Год это действительно многовато, даже если котел не корректно настроен... У вас в цоколе как утепление под теплым полом сделано? А на этажах?
В цоколе подушка большая, песок гравий...стяжка черновая, + пеноплекс пятерка + стяжка с теплым полом.
В цоколе сауна очень быстро становится. По этому поставил терморегулятор с отсечкой на 24 градусах.
Итогом имею то что имею.... дикий расход. Без датчика при температуре в СО 40 градусов жрал 30 кубов в день. С датчиком))) и температурой в СО 45 63 куба))) ничерта не пойму.

Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Просмотр дома с тепловизором не выявил глобальных утечек. Мелкие есть на стыке потолка и стен и углах второго этажа. Но как я понял они не поправимы. Утеплять что-то снаружи не вариант. Дом сделан и керамического облицовочного кирпича + рустовый камень в виде белой штукатурки.... т.е. любое утепление это колхозить снаружи. Изнутри утеплять как я понял нельзя.... точка росы и все такое.
Ну и блин у нас в регионы мороз -10 это скорее нонсенс. Пока за бортом +5.

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 10:54
BAXI-Ural
samum писал(а): 03 янв 2019, 10:48 пеноплекс пятерка
"пятерка" чего?
samum писал(а): 03 янв 2019, 10:52 Мелкие есть на стыке потолка и стен и углах второго этажа.
Вот вам и мостики...

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:09
samum
BAXI-Ural писал(а): 03 янв 2019, 10:54 "пятерка" чего?
50мм пеноплекс
BAXI-Ural писал(а): 03 янв 2019, 10:54 Вот вам и мостики...
ну без них никуда с нашими строителями.

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:16
bullet0823
ну значит у вас теплопотери как раз под 24 киловата

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:21
samum
bullet0823 писал(а): 03 янв 2019, 11:16 ну значит у вас теплопотери как раз под 24 киловата
Занятно. Тогда объясните мне механику процесса, почему работа без терморегулятора на 40 градусах давала расход в 30 кубов в сутки, а с терморегулятором и температурой 45 дает 63 куба.
В моей голове явно не верное представление о процессе работы котла. 24 часа нонстопом на 40 градусах съедает меньше газа чем допускаю 15 часов с отключением котла. Опять таки обращаю внимание, что воду котел греет с индикацией модуляции пламени в 30% от максимума.

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:24
bullet0823
разница 5 градусов, расход в два раза больше. все может быть.
в 30% от максимума не верю.
у меня еще два варианта есть:
слабое давление газа и счетчик стал врать

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:34
Komyshov
bullet0823 писал(а): 03 янв 2019, 11:24 слабое давление газа и счетчик стал врать
Присоединяюсь.
Цвет пламени какой?

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:39
samum
bullet0823 писал(а): 03 янв 2019, 11:24 слабое давление газа и счетчик стал врать
есть тоже подозрение. Хрустит и скрипит очень громко, через стену даже слышно.
bullet0823 писал(а): 03 янв 2019, 11:24 в 30% от максимума не верю.
я ориентируюсь на индикатор на котле. Смотрите фото во ложении. Это фото во время работы котла.

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Komyshov писал(а): 03 янв 2019, 11:34 Цвет пламени какой?
кожух стоит не вижу. Сегодня сниму посмотрю.
Как проверить давление кроме цвета пламени?

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:48
Komyshov
samum писал(а): 03 янв 2019, 11:41 Как проверить давление кроме цвета пламени?
u-образный манометр (можно сколхозить из гидроуровня)
Изображение

Ну или посерьёзнее
Дифманометр
Изображение

Совсем ленивый способ, он же самый правильный нарисован тут :)

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 11:55
samum
Komyshov писал(а): 03 янв 2019, 11:48 Совсем ленивый способ, он же самый правильный нарисован тут
Воспользуюсь после праздников.
Возник вопрос в процессе изучения руководства к котлу.
Фото во вложении. Правильно я понимаю из фото, что минимальное потребление котла 1,12 куба в час?

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 12:00
Komyshov
samum писал(а): 03 янв 2019, 11:55 Правильно я понимаю из фото, что минимальное потребление котла 1,12 куба в час?
При нормальном входном давлении и правильно отрегулированном газовом клапане.

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 15:58
BAXI-Ural
Эффективность котла, КПД, может упасть по нескольким причинам: загрязнения теплообменника как снаружи сажа пыль, так и изнутри накипь грязь от теплоносителя.

Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Также эффективность может упасть из-за избыточного потока воздуха, если дымоход короткий и не установлена диафрагма

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 18:27
RADAR
описанные причины падения КПД при озвученном расходе газа - непременно бы вылились в различные виды "геморроя"... однако оных не озвучено.. :D

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 19:28
samum
BAXI-Ural писал(а): 03 янв 2019, 16:06 Эффективность котла, КПД, может упасть по нескольким причинам: загрязнения теплообменника как снаружи сажа пыль, так и изнутри накипь грязь от теплоносителя.

Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Также эффективность может упасть из-за избыточного потока воздуха, если дымоход короткий и не установлена диафрагма
дом новый, котел новый, 2 месяц эксплуатации. Вент канал метров 7.
Ищу потери по полу второго этажа. Попахивает тем что котел пашет нон стопом.
Индикатор модуляции пламени нормально ведет. Сегодня поймал его на 2х делениях, т.е. на 30% он поддерживает систему, старт же после остановки всегда на всю катушку.
Так же замечена не хватка напора в контуре второго этажа. Точнее расчетный напор есть, но из за потерь в поле его не хватает.
Лечится дополнительным насосом, но не лечит расход газа. Пытаюсь понять в чем жопа с теплопотерей и как ее решить. :?

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 03 янв 2019, 20:35
Starik
Без схемы СО сложно помогать удаленно.

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 10 дек 2019, 16:45
azstel
samum, Если стоит как Вы пишите на 30%, то это среднее потребление котла, в районе 2,3 куб в час. Для уменьшения потребления советую выставить максимальную мощность на 00

lUNA 3 F24 Дикий расход

Добавлено: 10 дек 2019, 17:20
Steamboy
В процентах ниже 30 не выставить.