Страница 1 из 1
ИБП
Добавлено: 11 янв 2019, 10:16
Gosha 76
baxi slim 40 Доброго дня! Котёл не хочет запускаться при работе с ИПБ в автономном режиме.при подключенном ИБП в сети всё работает ОК. ИБП подключал к BAXI 24 работает и автономном от сети на ОК! В чём может быть проблема?
ИБП
Добавлено: 11 янв 2019, 10:31
Bahus
В ИБП, безусловно.
Слим, штука интересная в этом смысле. Скорее всего заземление хочет. Попробуйте подключить желто-зеленый котла к контуру заземления минуя ИБП.
Настенники меньше из-за этого капризничают.
Заодно проверить чего из ИБП выходит по автономке. Фиксированный ноль, никаких 2 по 110. Хотя в этом случае и настенник отказался бы, я думаю.
Ааа. Чего-то тут ещё про ноль замута была. Поищите, обширно обсуждалось.
ИБП
Добавлено: 11 янв 2019, 11:14
Игорь-2
Gosha 76 писал(а): 11 янв 2019, 10:16
Котёл не хочет запускаться при работе с ИПБ в автономном режиме
Как вы делаете этот "автономный режим"? Вангую, что просто вилку из розетки вытаскиваете, так?

Марка ИБП?.. Что значит "котел не хочет запускаться"? Поподробнее: что происходит?...
ИБП
Добавлено: 11 янв 2019, 12:47
Bahus
Bahus писал(а): 11 янв 2019, 10:31
Чего-то тут ещё про ноль замута была.
Игорь-2 писал(а): 11 янв 2019, 11:14
Вангую, что просто вилку из розетки вытаскиваете, так?
Да-да-да. Вот что-то из той оперы как раз и обсуждалось.
Ждём ТСа, пусть рассказывает подробнее.
ИБП
Добавлено: 12 янв 2019, 16:55
Gosha 76
Всем привет! Проблема решена перемычкой Ре и N на выходе ИБП.
ИБП
Добавлено: 13 янв 2019, 07:44
BAXI-Ural
Gosha 76 писал(а): 12 янв 2019, 16:55
Всем привет! Проблема решена перемычкой Ре и N на выходе ИБП.
Только КЗ не устройте....
ИБП
Добавлено: 20 мар 2019, 09:37
Ilgiz
Gosha 76 писал(а): 12 янв 2019, 16:55
Всем привет! Проблема решена перемычкой Ре и N на выходе ИБП.
есть же нормальные ибп.