Страница 1 из 1
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Добавлено: 14 янв 2019, 09:05
Дмитро86
Здравствуйте.
Есть действующая котельная в подвале дома, хозяин хочет пристроить котельную сбоку дома и подключить котел к существующей гребенке, а котел в цоколе оставить на аварийный случай.
Вопрос в выборе котла. Поставить 1 SLIM HPS 80кВт или 2 SLIM1.620iN, но подключить нужно так, чтобы если 1 не справлялся с нагревом, в автомате подключался бы 2. Общая площадь отапливаемых помещений 650м2, но помещения отдельно стоящие, сам дом 400м2, гараж, баня и т.д. Район северный, морозы до -50, ХМАО.
Котел работает круглогодично, летом на подогрев воды.
ГВС отдельно с автоматикой от гребенки.
Дом с трехходовым с погодозависимой автоматикой.
Все системы автономны от электроники котла.
Хочется и экономии газа.
По стоимости 1 SLIM HPS 80кВт и 2 SLIM1.620iN не намного дороже выходит.
Что посоветуете?
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Добавлено: 14 янв 2019, 10:40
BAXI - Volga
лучше два SLIM1.620iN
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Добавлено: 14 янв 2019, 12:20
Дмитро86
BAXI - Volga писал(а): 14 янв 2019, 10:40
лучше два SLIM1.620iN
Чем лучше? Удорожание на дымоход + котел резервный есть, 3й перебор.
Склоняюсь уже к одному HPS100, резервный остается Vitogaz100.
Жду комментарии и тех.обоснование, чем лучше 2 SLIM1.620iN, чем 1 HPS100.
Заранее спасибо.
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Добавлено: 14 янв 2019, 14:39
BAXI - Volga
Вы сами говорили о резервировании на случай отключения одного котла.
SLIM1.620iN это котёл с модуляцией мощности, а HPS нет
SLIM1.620iN более распространённый котёл, поэтому нет проблем с сервисом и з/ч
по цене нет большой разницы
при необходимости два котла допускается заводить в один дымовой канал - при этом диаметр дымохода подбирается из расчёта работы 2-х котлов и при подключении делается рассечка высотой 70 см
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Добавлено: 14 янв 2019, 15:25
BAXI-Ural
Дмитро86 писал(а): 14 янв 2019, 09:05
Общая площадь отапливаемых помещений 650м2
Дмитро86 писал(а): 14 янв 2019, 09:05
Хочется и экономии газа.
Дмитро86 писал(а): 14 янв 2019, 09:05
котел в цоколе оставить на аварийный случай.
Вот напрашивается вариант с конденсатником Luna DuoTec MP yf 50-60 кВт, там же в подвале... А этот Viessmann - в пиково-резервном режиме...
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Добавлено: 16 янв 2019, 11:17
Дмитро86
BAXI - Volga писал(а): 14 янв 2019, 14:39
Вы сами говорили о резервировании на случай отключения одного котла.
SLIM1.620iN это котёл с модуляцией мощности, а HPS нет
SLIM1.620iN более распространённый котёл, поэтому нет проблем с сервисом и з/ч
по цене нет большой разницы
при необходимости два котла допускается заводить в один дымовой канал - при этом диаметр дымохода подбирается из расчёта работы 2-х котлов и при подключении делается рассечка высотой 70 см
Для резерва есть котел в цоколе, SLIM1.620iN рассматриваю 2шт. из-за того, что 1 не потянет, 62кВт не хватит в мороз, думал поставить 2, если есть возможность автоматического включения 2го котла SLIM для помощи 1му котлу SLIM. Резервный Vitogaz в работе не рассматривается, т.к. он только на аварийный случай. Из-за многочисленных аварийных ситуаций с газовыми котлами и утечкой газа в РФ, хозяин дома будет выносить котельную за пределы дома, но стоящий сейчас в цоколе котел нереально уже вынести, поэтому он и остается только, как аварийный газовый котел.
Также не рассматриваю конденсационник, т.к. в наших условиях высокотемпературного отопления, будет мнимая экономия. Могу конечно ошибаться. Я так понимаю, что для конденсационного котла наоборот + является большая дельта обратки с подачей. Правильно?
Схема отопления, такая, что котел практически всегда работает на одной температуре в своем контуре.
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Добавлено: 17 янв 2019, 11:10
Дмитро86
BAXI - Volga писал(а): 14 янв 2019, 10:40
лучше два SLIM1.620iN
Андрей спасибо, так и сделал.
Заказаны 2 котла BAXI 1.62