2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
- 
				Дмитро86
 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
 - Откуда: ХМАО
 - Мой котел: Витогаз 100
 - Благодарил (а): 1 раз
 
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Здравствуйте.
Есть действующая котельная в подвале дома, хозяин хочет пристроить котельную сбоку дома и подключить котел к существующей гребенке, а котел в цоколе оставить на аварийный случай.
Вопрос в выборе котла. Поставить 1 SLIM HPS 80кВт или 2 SLIM1.620iN, но подключить нужно так, чтобы если 1 не справлялся с нагревом, в автомате подключался бы 2. Общая площадь отапливаемых помещений 650м2, но помещения отдельно стоящие, сам дом 400м2, гараж, баня и т.д. Район северный, морозы до -50, ХМАО.
Котел работает круглогодично, летом на подогрев воды.
ГВС отдельно с автоматикой от гребенки.
Дом с трехходовым с погодозависимой автоматикой.
Все системы автономны от электроники котла.
Хочется и экономии газа.
По стоимости 1 SLIM HPS 80кВт и 2 SLIM1.620iN не намного дороже выходит.
Что посоветуете?
			
			
									
						Есть действующая котельная в подвале дома, хозяин хочет пристроить котельную сбоку дома и подключить котел к существующей гребенке, а котел в цоколе оставить на аварийный случай.
Вопрос в выборе котла. Поставить 1 SLIM HPS 80кВт или 2 SLIM1.620iN, но подключить нужно так, чтобы если 1 не справлялся с нагревом, в автомате подключался бы 2. Общая площадь отапливаемых помещений 650м2, но помещения отдельно стоящие, сам дом 400м2, гараж, баня и т.д. Район северный, морозы до -50, ХМАО.
Котел работает круглогодично, летом на подогрев воды.
ГВС отдельно с автоматикой от гребенки.
Дом с трехходовым с погодозависимой автоматикой.
Все системы автономны от электроники котла.
Хочется и экономии газа.
По стоимости 1 SLIM HPS 80кВт и 2 SLIM1.620iN не намного дороже выходит.
Что посоветуете?
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
лучше два SLIM1.620iN
			
			
									
						Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				Дмитро86
 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
 - Откуда: ХМАО
 - Мой котел: Витогаз 100
 - Благодарил (а): 1 раз
 
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Чем лучше? Удорожание на дымоход + котел резервный есть, 3й перебор.
Склоняюсь уже к одному HPS100, резервный остается Vitogaz100.
Жду комментарии и тех.обоснование, чем лучше 2 SLIM1.620iN, чем 1 HPS100.
Заранее спасибо.
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Вы сами говорили о резервировании на случай отключения одного котла.
SLIM1.620iN это котёл с модуляцией мощности, а HPS нет
SLIM1.620iN более распространённый котёл, поэтому нет проблем с сервисом и з/ч
по цене нет большой разницы
при необходимости два котла допускается заводить в один дымовой канал - при этом диаметр дымохода подбирается из расчёта работы 2-х котлов и при подключении делается рассечка высотой 70 см
			
			
									
						SLIM1.620iN это котёл с модуляцией мощности, а HPS нет
SLIM1.620iN более распространённый котёл, поэтому нет проблем с сервисом и з/ч
по цене нет большой разницы
при необходимости два котла допускается заводить в один дымовой канал - при этом диаметр дымохода подбирается из расчёта работы 2-х котлов и при подключении делается рассечка высотой 70 см
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Вот напрашивается вариант с конденсатником Luna DuoTec MP yf 50-60 кВт, там же в подвале... А этот Viessmann - в пиково-резервном режиме...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Дмитро86
 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
 - Откуда: ХМАО
 - Мой котел: Витогаз 100
 - Благодарил (а): 1 раз
 
2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?
Для резерва есть котел в цоколе, SLIM1.620iN рассматриваю 2шт. из-за того, что 1 не потянет, 62кВт не хватит в мороз, думал поставить 2, если есть возможность автоматического включения 2го котла SLIM для помощи 1му котлу SLIM. Резервный Vitogaz в работе не рассматривается, т.к. он только на аварийный случай. Из-за многочисленных аварийных ситуаций с газовыми котлами и утечкой газа в РФ, хозяин дома будет выносить котельную за пределы дома, но стоящий сейчас в цоколе котел нереально уже вынести, поэтому он и остается только, как аварийный газовый котел.BAXI - Volga писал(а): 14 янв 2019, 14:39 Вы сами говорили о резервировании на случай отключения одного котла.
SLIM1.620iN это котёл с модуляцией мощности, а HPS нет
SLIM1.620iN более распространённый котёл, поэтому нет проблем с сервисом и з/ч
по цене нет большой разницы
при необходимости два котла допускается заводить в один дымовой канал - при этом диаметр дымохода подбирается из расчёта работы 2-х котлов и при подключении делается рассечка высотой 70 см
Также не рассматриваю конденсационник, т.к. в наших условиях высокотемпературного отопления, будет мнимая экономия. Могу конечно ошибаться. Я так понимаю, что для конденсационного котла наоборот + является большая дельта обратки с подачей. Правильно?
Схема отопления, такая, что котел практически всегда работает на одной температуре в своем контуре.
- 
				Дмитро86
 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
 - Откуда: ХМАО
 - Мой котел: Витогаз 100
 - Благодарил (а): 1 раз
 
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции