baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 10:40
Ivan11
Добрый день! не могу настроить котел для работы.
сейчас работает в таком режиме: заданная температура в доме 15, макс температура теплоносителя 50.
итог работы на рис1. во вложении
т е видно, что при остывании комнатной температуры на заданную величину, задается температура максимально разрешенная.
При этом котел все равно не может держать такую температуру и постоянно перегревает ее, в результате получается тактование по 3 минуты.
если поставить галку "погодозависимая автоматика", то максимальная температура с 50 градусов обрежется, согласно выбранной кривой...
тактования будут чаще и дольше.
как решить эту проблему?
можно ли сделать так, чтоб котел поддерживал равномерно температуру теплоносителя(например: +35...+40), для поддержания заданной температуры и корректировал ее мягко и плавно? а не как у меня сейчас от +60, а потом час трубы холодные?
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 10:42
BAXI - Volga
заданная температура в помещении поддерживается?
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 10:55
Ivan11
да. в пределах гистерезиза
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 10:56
BAXI - Volga
отапливаемая площадь?
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 10:58
Ivan11
130 кв м
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 11:18
BAXI - Volga
ограничить в настройках ZONT максимальную температуру и попробовать разные климатические кривые...
а вообще не мешайте оборудованию работать...
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 11:26
Ivan11
я пробовал разные кривые, все равно так же.
такое ощущение, что при минимальной модуляции горелки, это избыточно для поддержания 35-40 градусов
т к пока радиаторы нагреваются, и обратка приходит холодная, модуляция горелки 40-60%, заданная температура теплоносителя держится в на уровне заданной.
как только обратка приходит горячая, модуляция горелки стремится к 0, но и на минимальной модуляции происходит перегревание теплоносителя...
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 13:36
BAXI - Volga
попробуйте удалить перемычку комнатного термостата
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 13:41
Ivan11
ее там нет и не было
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 15:20
BAXI - Volga
вообще то должна быть на всех котлах... где смотрели?
у Вас ZONT на колодку по релейной схеме подключен?
или по OpenTherm&
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 15:26
Bahus
На комфортах нет перемычки с завода. Тут, думаю, именно он.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хотя вообще не факт, что 3-я версия.

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 15:36
Ivan11
подключен по OpenTherm
перемычки нет
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 15:39
BAXI - Volga
ясно...
тогда только подбор подходящих настроек
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 15:41
Ivan11
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
и нормально ли, что котел на минимальном уровне модуляции горелки не может поддерживать температуру теплоносителя на низких значениях без тактования?
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 15:57
RADAR
Ivan11 писал(а): 18 фев 2019, 15:49
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
не корректный вопрос - вообще любая работа котла вредит котлу..скажем - слегка уменьшает его ресурс, как конструкции целиком..если есть беспокойство за котел, то можно предусмотреть буферную емкость между котлом и системой отопления...это положительно скажется на ресурсе...
Ivan11 писал(а): 18 фев 2019, 15:49
и нормально ли, что котел на минимальном уровне модуляции горелки не может поддерживать температуру теплоносителя на низких значениях без тактования?
вот именно для этого котла можно уверенно сказать, что нормально..не найти помещения, где было бы наоборот...может если ближе к северному полюсу например...либо еще какие экзотические примеры..

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добавлено: 18 фев 2019, 22:06
BAXI-Ural
Сейчас текущая потребляемая мощность зданием меньше чем минимальная мощность котла, - он и должен "тактовать", это нормально.
Беспокоиться стоит при плохой циркуляции, желательно чтоб при работе горелки дельта была не более 10С