Страница 1 из 1

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 01:24
DIB
Добрый день.
Дом 150кв.м., ТП+радиаторы. Есть проект/паспорт СО. Автоматика Watts. Проекта котельной нет.
Газовики требуют указать мощность котла.

Рассматриваю котел LUNA 3 Comfort 1.310.
Для ГВС хочу применить PREMIER Plus 300л.
В доме две ванных комнаты + кухня. Горячую воду не экономим совсем.
По моим оценкам 200л - это "в притык", согласно рекомендациям выбираю следующий по производительности 300л - с 50% запасом.
Мощность котла получается 29-32 кВт.

Вопрос в правильности подбора такой связки.

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 09:28
RADAR
ничего плохого не вижу...в чем сомнения? :)

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 09:29
bullet0823
А мощность теплообменника бойлера?
В смысле за сколько 31кВт нагреет 300л?

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 09:48
RADAR
30 минут обычно... хороший выбор по-моему..много воды не бывает_)))

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 10:49
Bahus
30 кВт там теплообменник.
Если по деньгам пролазите - выбор хороший

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 12:04
DIB
Спасибо!
С Праздничком!

Вопросов фактически два получается.

При БКН 300л нет необходимости рассматривать уже напольный котел?

Пытаюсь сравнить хар-ки, получается, что у PREMIER Plus хуже по производительности, чем UBТ.
Предположу, что при бытовом использовании эмалированные БКН будут иметь такой-же ресурс, как и из нержавейки (если при обслуживании не корябать изнутри). Может надо БКН 300л взять более производительный или и Премьера достаточно для моих условий и у него более веские преимущества?

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 12:47
RADAR
Вопрос напольного или настенного котла - к бойлеру не имеет отношения, а сам бойлер выбирается исходя из тех характеристик...

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 13:31
bullet0823
Если две ванны не набирать одновременно, должно хватить.

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 13:45
BAXI-Ural
Многие граждане, которые ставят огромные бойлеры, не знают, что вода нагревается и в потоке...
А это для 24 КВт котла с бойлером 10 л/мин!

С другой стороны, чем больше бойлер купит гражданин, тем больше наша нажива :mafioso:

Выбор БКН

Добавлено: 23 фев 2019, 15:16
RADAR
Если нет стеснения в средствах, то чем больше, тем лучше...это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится, а не занимаешься самоуспокоением, что зачем платить больше, и этого хватит если здесь ужаться и там перетерпеть... :)

Выбор БКН

Добавлено: 25 фев 2019, 12:26
DIB
RADAR писал(а): 23 фев 2019, 15:16 это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится
Есть такое, думаешь, что надо было придушить жабу. Но нужно быть уверенным, что выбор технически правильный.
А про нагрев в потоке начитался на Форумхаусе, где уже намучавшись, переходят на БКН и все становится как надо. Как привыкли в городе.

Мы ванны не набираем, а вот включить оба душа на полную и непрерывно в течении часа - вот так будет каждый день...
Поэтому и спросил про более производительный UBТ.

Выбор БКН

Добавлено: 25 фев 2019, 12:46
RADAR
Проток ограничен мощностью котла и теплобменника бойлера. Поэтому, если маловат проток, то нужен запас воды. А запас уже считаем с разбавкой на время протока...и получаем количество воды за нужное время... Чувствую сумбурно написал, но смысл в том, что если протока хватает, то объем бойлера неважен. Он играет роль только в обеспечении пиковых протоков сверх возможностей котла..

Выбор БКН

Добавлено: 25 фев 2019, 14:02
bullet0823
У ubt мощность теплообменника 45 квт, с луной будет такая же производительнось, как и на премьер плюс

Выбор БКН

Добавлено: 25 фев 2019, 14:09
DIB
RADAR. Смысл подбора понятен, спасибо.
Подозреваю, что мой вопрос не оригинален и есть набор уже сложившихся качественных решений.
bullet0823. Про UBT понял, упустил.
Начинал я с Buderus. Но там вообще по делу ноль и котла настенного более 28кВт нет. (рассматриваю только неконденсатник) По моим расчетам, по "Buderus. Расчет и подбор баков-водонагревателей" (2002), SU200 подходит "в притык", а SU300 - с 50% запасом по горячей воде. С учетом 3-х точек одновременного разбора и семейных особенностей расхода горячей воды, выбрал 300л.
У BAXI хар-ки БКН чуть похуже, но считаю, что расчет применим.
Сейчас изучаю, что взять из родных плюшек и автоматики.