Всем доброго времени суток.
Котел luna 3 comfort 310 fi
Схема подключения гвс: (словесная) насосная станция(выставлена на 4бар) / подача на котёл /из котла уходит по теплотрассе в соседний домик/ гребенка (через неё осуществлён разворот трассы) / на обратке установлен циркуляционный насос / после насоса идёт подмес в трассу подачи .
Дополнение: получается, что циркуляционный насос гоняет воду через котёл далее разворот на гребенке и обратно в котёл, так по кругу. Разбора воды через гребёнку не осуществляется. Температура ГВС выставлена на 35.
И получается что котёл не останавливается нагревать воду. Если я выключаю циркуляционный насос, котёл останавливается и включается только на отопление по необходимости. Как только я включаю циркуляционный насос котёл сразуже подключается и его цикл работы за минуту такой : мигает краник с каплей постоянно , включается горелка на 25-50% , горелка снижается до режима <25% , горелка выключается, горелка включается и все заново. Таким образом гвс постоянно подогревается (не обращая внимания на выставленные 35градусов) и приоритет на гвс не позволяет переходить котлу на отопление.
Правильно ли я думаю, что датчик протока на входе в котёл всегда включает горелку, а датчик температуры на выходе просто делает пламя минимальным т.к. температура выше заданной. При этом котёл не способен отключать горелку при циркуляции через него воды гвс?
Что мне делать:
- поставить таймер на включение циркуляционного насоса?
- возможно ли заставить котёл выключать гвс при достижении заданно температуры ?

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 1.310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 11:16
Bahus
Ой-ёй. Полегче.
Описание сложное для восприятия.

Единственный вопрос, который у меня возник после такого потока сознания - какое ГВС, если у вас ОДНОКОНТУРНЫЙ котёл и готовить ГВС ему нечем в принципе? Датчика протока там НЕТ. Равно как и датчика температуры ГВС,
К этому котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева, который будет управляться по сигналу датчика температуры. Но о таком вообще упоминания нет.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 1.310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 11:20
Pavel_Dkrv
Котел двухконтурный. На данный момент бойлера нет.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 1.310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 11:42
a3-63
Спокойно, не волнуясь, определяем тип котла
Pavel_Dkrv писал(а): 27 фев 2019, 10:24 luna 3 comfort 1.310 fi
или
Pavel_Dkrv писал(а): 27 фев 2019, 11:20 Котел двухконтурный. На данный момент бойлера не
. Потом можно ожидать ответов-советов.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 1.310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 12:00
Pavel_Dkrv
Моя ошибка .
Котёл BAXI LUNA-3 COMFORT 310 Fi

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 12:26
Bahus
Поправил название темы. В профиле сами поправьте, пожалуйста. Не полезу я туда.

Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
В свете новых фактов.
Я так понял вы решили себе рециркуляцию ГВС устроить. С двухконтурным котлом, на борту которого пластинчатый теплообменник и датчик протока, такое не проканает. Выключайте насос рециркуляции.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 12:36
a3-63
Датчик протока включает горелку, она нагревает воду в проточном теплообменнике до заданной температуры, затем выключается или переходит на минимальную мощность, то есть пытается поддерживать заданную температуру ГВС. Управлять насосом рециркуляции ГВС по таймеру или термостату? А смысл этого? Может просто в соседнем домике (хотя сколько до него метров?) подождать, пока ГВ дойдет до него из теплообменника котла?
Pavel_Dkrv писал(а): 27 фев 2019, 10:24 - возможно ли заставить котёл выключать гвс при достижении заданно температуры ?
ГВС, а точнее горелка и так выключается при достижении заданной температуры. Но!!! Гистерезис, он же дельта, он же диапазон ВКЛ-ВЫКЛ, он же как угодно температуры ГВС невелик - плюс-минус 1 градус (а может и 0,5 градуса). И вот датчик протока совместно с датчиком температуры ГВС, совместно с электронной платой опять включают горелку.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 21:43
Pavel_Dkrv
Спасибо за помощь.
Понял что без бойлера косвенного нагрева данный котёл нельзя использовать.
Немного не хватило опыта при монтаже )))
Всем тепла в дом .

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 22:51
a3-63
Давайте еще раз, спокойно, не волнуясь. Этот котел ТОЛЬКО И МОЖНО, И НУЖНО использовать БЕЗ БОЙЛЕРА косвенного нагрева. Иначе никак. Самодельные варианты (не от производителя) - двухконтурник плюс бойлер - поиск Вам в помощь. Ответственность на совести авторов этих вариантов.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 22:55
RADAR
чет я уже запутался в теме.. :D Pavel_Dkrv - Мой котел: luna 3 comfort 1.310 fi кто про что??? :)

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 23:06
a3-63
Так ведь все кроется в мелочах. Кто-то пишет про не верь, смотри все своими глазами. А тут такое письмо монтажника. Мысли путаются. Где ИНСТРУКЦИЯ кто её читал??? А, вроде, из Столицы.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 23:09
RADAR
a3-63 писал(а): 27 фев 2019, 23:06 А, вроде, из Столицы.
вроде - теперь уже ключевое слово))))))))

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 27 фев 2019, 23:28
a3-63
Так ведь и АКВАТЕРМ мск можно было бы посетить. Главное - самообразование. ЧИТАЙ, ЧИТАЙ, ЧИТАЙ!!! Ответ найдёшь.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 28 фев 2019, 00:10
Pavel_Dkrv
Если исключить циркуляционный насос из системы, то котёл не включает подогрев волы , пока не начнётся разбор.
Как мне обеспечить стабильную температуру в контуре гвс? От котла до потребителя 25 метров.
Подскажите, где почитать ?

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 28 фев 2019, 09:31
Bahus
Два варианта в вашем случае:
1. Ставить буферный ЭВН рядом с потребителями, который будет подогревать в себе воду до нужной. Можно самый маленький, литров на 15. Пока они во время разбора выйдут уже из котла вода подойдет.
Но это допзатраты на электричество.
2. Либо ставить бойлер косвенного нагрева, делать из двухконтурного котла одноконтурный с бойлером. Тогда рециркуляция будет адекватно работать. Но это другие деньги.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 28 фев 2019, 10:46
Pavel_Dkrv
Остался последний вопрос: что значит переделать двух контурный котёл в одноконтурный ?
Для этого необходимо залезать в котёл и менять теплообменник / контура ? Или это решить можно схемой подключения и настройками?

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 28 фев 2019, 12:19
Bahus
Покупается комплект подключения бойлера к котлу ECOFOUR (с внешним трехходовым клапаном). KHG71409631-. Ну и бойлер, само-собой.
Обвязываете бойлер с помощью комплекта. В программе котла указываете ему, что он теперь одноконтурный с подключенным бойлером.
Как-то так, вкратце.
Теплообменник ГВС, датчики протока и температуры, бортовые трехходовой и его привод - всё это в котле остается балластом. Просто про них забываете.

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 28 фев 2019, 12:20
a3-63
Вот, но "Не держись Устава яко слепой стены".
Двухконтурный с бойлером_LI.jpg

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 01 мар 2019, 04:21
BAXI-Ural
a3-63 писал(а): 28 фев 2019, 12:20 Вот, но "Не держись Устава яко слепой стены".Двухконтурный с бойлером_LI.jpg
Тоже вариант, наиболее правильный, но и дорогой : специальный бак, два насоса...

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 01 мар 2019, 10:48
bullet0823
Подскажите пожалуйста где почитать за эту схему можно?

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 01 мар 2019, 10:56
a3-63
Вот
описание.doc
(110 КБ) 203 скачивания

ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )

Добавлено: 01 мар 2019, 16:08
Pavel_Dkrv
Всем Огромное спасибо!