Страница 1 из 1

Повышение давления Baxi Main Four 240 F

Добавлено: 09 мар 2019, 15:28
Андрей КА
Всё началось с ошибки Е10, аварийный клапан сбрасывает воду, давление падает, котёл встаёт.
Подпитываешь, котёл включается, давление быстро растёт до 3, происходит сброс воды(количеством меньше столовой ложки), давление в ноль, ошибка. Тут, к бабке не ходи, виновник расширительный бак, но нет, оказалось напрочь забилась трубка, которая к нему подходит. Прочистить её не удалось из за Г-образного поворота, новая стоила меньше тысячи, работа котла восстановлена.

Повышение давления Baxi Main Four 240 F

Добавлено: 09 мар 2019, 20:09
Starik
Андрей КА писал(а): 09 мар 2019, 15:28Тут, к бабке не ходи, виновник расширительный бак, но нет, оказалось напрочь забилась трубка, которая к нему подходит.
Как выявил, что трубка?

Повышение давления Baxi Main Four 240 F

Добавлено: 10 мар 2019, 16:00
Андрей КА
Starik писал(а): 09 мар 2019, 20:09 Как выявил, что трубка?
Открутил трубку от системы - из неё ни капли, открутил от бачка - полило.

Повышение давления Baxi Main Four 240 F

Добавлено: 10 мар 2019, 18:55
GAZCONEC
Трубки да , бывает зарастают , а новые идут в пластиковой оплётке и на изгибе заламываются и также перекрывают сообщение системы с баком !