Всё началось с ошибки Е10, аварийный клапан сбрасывает воду, давление падает, котёл встаёт. 
Подпитываешь, котёл включается, давление быстро растёт до 3, происходит сброс воды(количеством меньше столовой ложки), давление в ноль, ошибка. Тут, к бабке не ходи, виновник расширительный бак, но нет, оказалось напрочь забилась трубка, которая к нему подходит. Прочистить её не удалось из за Г-образного поворота, новая стоила меньше тысячи, работа котла восстановлена.
			
							Повышение давления Baxi Main Four 240 F
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7017
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Повышение давления Baxi Main Four 240 F
Как выявил, что трубка?Андрей КА писал(а): 09 мар 2019, 15:28Тут, к бабке не ходи, виновник расширительный бак, но нет, оказалось напрочь забилась трубка, которая к нему подходит.
- 
				Андрей КА
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 09 мар 2019, 15:02
 - Откуда: Тверь
 - Мой котел: Baxi MAIN Four 240 F
 
Повышение давления Baxi Main Four 240 F
Открутил трубку от системы - из неё ни капли, открутил от бачка - полило.
- 
				GAZCONEC
 - Старожил
 - Сообщения: 617
 - Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
 - Откуда: Магнитогорск
 - Благодарил (а): 12 раз
 - Поблагодарили: 44 раза
 - Возраст: 46
 
Повышение давления Baxi Main Four 240 F
Трубки да , бывает зарастают , а новые идут в пластиковой оплётке и на изгибе заламываются и также перекрывают сообщение системы с баком !
			
			
									
						Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
			
						АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot]