MAINFOUR 240F не держит заданную температуру ГВС
Добавлено: 22 июл 2019, 18:39
MAINFOUR 240F (цвет панели серый) BSE466243650, C04086383, плата Honeywell cs0263, клапан VK4105G.
Лето, отопление отключено, напор воды 4-5 лит/мин. Устанавливаю темп ГВС хоть 35гр, хоть 45гр. - выдает не ниже 48-50гр на панели. При уменьшении напора ГВС вручную - температура растет до 67-70гр, пламя гаснет до падения температуры ГВС. Ошибок не выдает. Последняя ошибка была E03-прочистили дымоход, вентилятор - ошибка снялась. Менял параметры F08,09,10,16, разобрал и смазал(слегка) силиконовой смазкой штоки клапана VK4105G. Все по-прежнему.
?: Что еще можно проверить/поменять/настроить. Спасибо
Лето, отопление отключено, напор воды 4-5 лит/мин. Устанавливаю темп ГВС хоть 35гр, хоть 45гр. - выдает не ниже 48-50гр на панели. При уменьшении напора ГВС вручную - температура растет до 67-70гр, пламя гаснет до падения температуры ГВС. Ошибок не выдает. Последняя ошибка была E03-прочистили дымоход, вентилятор - ошибка снялась. Менял параметры F08,09,10,16, разобрал и смазал(слегка) силиконовой смазкой штоки клапана VK4105G. Все по-прежнему.