Страница 1 из 1

Котел не реагирует на изменение температуры

Добавлено: 27 июл 2019, 17:28
AlexJG
Добрый день. Котел main four 240f.
1. Открываю горячий кран полностью. На котле стоит установка на ГВС 35 градусов (на минимуме) - котел показывает 45. Накручиваю температуру до 55 градусов (максимум) - котел показывает 45. На манипуляции с изменением температуры не реагирует. В чем может быть проблема? Но иногда, когда у котла "плохое настроение" может 60 градусов выдать и постоянно держать. Ошибок не показывает.

2. "Обычная" работа ГВС котла: При установленной температуре в 35 градусов котел выдает воду в диапазоне 40-45 градусов в течении 5 минут с всплесками до 55 градусов в течении 1-2 минут. Проще: сначала идет нормальная вода, потом кипяток, потом нормальная. В чем тут может быть проблема?

Котел странно себя ведет. Работает по настроению, то с первой проблемой, то со второй. Помогите пожалуйста.

Котел не реагирует на изменение температуры

Добавлено: 28 июл 2019, 14:27
BAXI-Ural
Серийный ( Matr. ) номер?

Котел не реагирует на изменение температуры

Добавлено: 28 июл 2019, 17:30
AlexJG
Matr. №C03650343

Котел не реагирует на изменение температуры

Добавлено: 28 июл 2019, 21:31
BAXI-Ural
Котел 10-го года, клапана без отдельных модуляторов, на некоторых со временем плохо отрабатывали модуляцию газовые клапана... Эти котлы модернизировали, но есть ли сейчас сейчас смысл в модернизации?

Котел не реагирует на изменение температуры

Добавлено: 28 июл 2019, 23:44
AlexJG
То есть либо модернизация, либо новый покупать? Сколько стоит модернизация? Если новый, то какую модель посоветуете? Квартира 75 м2.

Котел не реагирует на изменение температуры

Добавлено: 29 июл 2019, 10:02
Bahus
710926800 - комплект модернизации котла MainFour 240F. Состоит из газового клапана Honeywell 4105M, платы, которая умеет управлять данным клапаном и полным комплектом проводки. Рекомендованная розничная цена 199 евро.

Котел не реагирует на изменение температуры

Добавлено: 29 июл 2019, 13:38
AlexJG
Спасибо. Буду думать.