Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 30 авг 2019, 20:30
алексанпр
Здравствуйте уважаемые форумчане.сантехник чистил обратный клапан в насосной группе.температура воды в системе была комнатная(24°).после добавили 4 литра скважинной воды(10-12°)
.запустили котел Baxi слим 1.230ин в режиме лето нагрев воды бойлера.сразу включился соответствующий насос.через две минуты страшный треск-лопнул чугунный теплообменник.кто- нибудь может обьяснить причину ?

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 30 авг 2019, 21:29
RADAR
это на форум экстрасенсов...я больше склоняюсь к некорректному запуску системы котел-бойлер...

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 30 авг 2019, 21:32
алексанпр
Можно расшифровать некорректный запуск...

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 30 авг 2019, 21:35
RADAR
это значит, что нужно наблюдать за процессом и принимать правильные решения при его отклонении от правильного направления...и вообще меня смущает фраза -
алексанпр писал(а): 30 авг 2019, 20:30сантехник
...ну это как бы человек, не сведующий в правильном запуске котла...

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 30 авг 2019, 21:39
алексанпр
Котел отработал почти 1 год.сантехник в котел не лазил.

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 30 авг 2019, 21:44
RADAR
он вмешался в линию циркуляции котла, нужно было проконтролировать после этого правильную циркуляцию...

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 30 авг 2019, 21:48
алексанпр
Можно пояснить физику процесса?

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
При нагреве воды бойлера из-за пропускания обратного клапана грелись батареи.Он устранил пропускание.

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 31 авг 2019, 00:07
RADAR
мало устранить пропускание, надо не нарушить циркуляцию, и проследить за циркуляцией после вмешательства при запуске котла в работу...

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 31 авг 2019, 10:02
алексанпр
И все-таки давайте от физики:две глобальные причины :1.превышение давления воды в котле- для этого стоит группа безопасности и на самом котле есть предохранительный клапан.
2.высокий температурный градиент внутри металла(стенки чугуна).это когда в раскаленный котел попадает холодная вода (подпитка).В данном случае ни того ни другого не было. Ну и даже при полном отсутствии циркуляции что могло вызвать разрыв чугуна за две минуты работы горелки при начальной комнатной температуре обменника и воды в нем?

Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
К сожалению у меня не отправляется фото(пишет превышение обьема).Трещина ~30см.может быть дефект литья?

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 31 авг 2019, 11:32
bullet0823
Может быть дефект монтажа. Фото надо. Заливаете на файлообменник. Ссылку сюда

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 31 авг 2019, 12:22
алексанпр
https://yadi.sk/i/QORUjBs_tgRq-Q
https://yadi.sk/i/qLGlrC-rFxBGtw
https://yadi.sk/i/uHBLMDKFCG7aCw
https://yadi.sk/i/ihzecBT2K6tisw
Уважаемые специалисты, посмотрите пожайлуста.Прийдется покупать такой же,но не хотелось бы наступать на те же грабли

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 31 авг 2019, 12:29
Bahus
Секции отдельно продаются.

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 31 авг 2019, 20:31
Olegbez
Недавно меняли крайнюю секцию на 49 модели. Работа кропотливая и трудоемкая. Мы за работу взяли 6000 руб вашими, коллеги с уфы говорят у них ценник за замену 12 000 руб. Лопнула секция из за закрытых кранов на котле

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 31 авг 2019, 21:34
RADAR
алексанпр писал(а): 31 авг 2019, 10:08 1.превышение давления воды в котле- для этого стоит группа безопасности и на самом котле есть предохранительный клапан.
группа после крана стоит - вот одна из причин, других клапанов не увидел...

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
расширитель тоже после крана...если оба крана закрыть, то через пару минут и разорвет котел...

Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
еще не понял, что там на обратке перед краном котла - если обратный клапан, то достаточно не открыть кран подачи для разрыва секции...

Лопнул чугунный теплообменник

Добавлено: 01 сен 2019, 08:20
алексанпр
Оказывается в iN нет предохранительного клапана!Он тольно в i.Поэтому это единственная и 100% версия.-были закрыты оба крана!!! Всем огромное спасибо!!.