Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 05 окт 2019, 21:47
Ахмадей
Доброго времени суток! Имею в пользовании котел указанный в наименовании темы. Пытаюсь подключить к нему через адаптер ОТ gsm систему эктоконтроль. Система подключается, котел видит, статистику по котлу показывает. Выбран температурный датчик для управления котлом. Температура в помещении 18 градусов. Задаю целевую температуру 16. Котел ее игнорирует. К утру в помещении температура поднимается до 20. При этом за час включается/выключается до 15 раз. Иногда просто на 30 секунд.
В параметрах котла пробовал выставлять значения параметра F10 равные 00, 01 и 02. При 01 котрл не включается, при 00 и 02 никаких изменений в работе. Перемычки на разъеме термостата нет. Где еще можно покопаться? ТП производителя эктоконтроля ссылается на производителя котла, что все настройки узнать у поддержки Baxi.

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 06 окт 2019, 20:43
BAXI - Volga
F10=01 перемычку термостата убрать

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 07 окт 2019, 05:42
Ахмадей
BAXI - Volga писал(а): 06 окт 2019, 20:43 F10=01 перемычку термостата убрать
Пробовал. При такой настройке, как уже описывал выше котел не включается совсем ни на отопление, ни на ГВС.

Отправлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд:
Предполагаю, котел, несмотря на заданную целевую температуру в помещении по термостату пытается поддержать температуру теплоносителя в районе 30 градусов. Поэтому и не отключается при достижении заданной в помещении температуры.

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 08 окт 2019, 06:27
Ахмадей
Не мог бы мне подсказать кто-нибудь, для чего нужна эта перемычка (черный провод)? Котел Baxi луна3 комфорт. Пробовал ее убрать - изменений в поведении не заметил.

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 08 окт 2019, 12:43
BAXI - Volga
Ахмадей писал(а): 07 окт 2019, 07:53 Пробовал. При такой настройке, как уже описывал выше котел не включается совсем ни на отопление, ни на ГВС.
Это означает что производитель устройства не совсем разобрался в цифровом протоколе. У на с с ZONT тоже не сразу все получилось

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 09 окт 2019, 06:22
Ахмадей
BAXI - Volga, спасибо. Вроде разобрались с ТП эктоконтроля. А по поводу перемычки на фото выше не могли бы сказать для чего она нужна?

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 09 окт 2019, 09:41
Bahus
А электрическую схему не судьба посмотреть в инструкции? Это вместо датчика Холла стоит перемычка. Котел у вас одноконтурный.

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 17 окт 2019, 15:33
Eduard
Ахмадей, у меня такая же проблема. Подскажите как ее решили.

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Добавлено: 12 дек 2022, 13:35
Денис М
Добрый день. Да бы не плодить лишние темы в форуме решил написать здесь.... ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО

котел Baxi луна 3 и Ectocontrol с протоколом Openterm
так получилось,что на котел установил датчик уличной температуры (штатный)

А при подключении Ectocontrol и работе в погодозависимом режиме, тоже потребовался датчик внешней температуры (ну надо значит надо, поставил). И отсюда у меня вопрос для знающих людей (в поддержке Ectostroy не помогли) присылают всегда одно и тоже встаньте рядом, поставьте параметры на максимум, перезагрузите....... :facepalm:

В программном обеспечении Ecto, я успешно меняю температуру, режимы работы (термостат, термостат-релейный, ПЗА режимы), Но котел все равно по своему усмотрению поддерживает заданную температуру и во время нагрева "режет температуру теплоносителя" ...то есть в тактующем режиме добирает до заветной отметки (допустим 22 гр)
И что самое скверное в псевдорелейном режиме держит температуру (тоже как буд то в ПИД регулировании или как то так) по нижней границе гистерезиса. ТУТ ВАЩЕ НЕ ПОМИНАЮ ПОЧЕМУ(((((

Соответственно и модуляцией пламени я тоже не могу управлять (как писали в рекламке)

Сейчас параметры K reg 3 AMBON= MODUL = YSELF = 1 F10 = 00 , F06 = 00, F=13 = 00(этого хватает) снизил на минимум для уменьшения тактования. Мое такое ощущение, что котел как то сам ограничивает задание полученное от внешней системы (хотя панель comfort отключена совсем)

Как я понимаю, мне нужно "условно отключить мозг котла, но звучит СТРАШНО", что бы перевести управление режимами работы в Ectocontrol или может есть какие то другие пути решения