Добрый день

Подскажите возможно ли удаленное управление котлом Luna Platinum+ 1.18
с помощью Zont H1B (по open term) или какого-то еще устройства, имеется
в виду расширенное управление, а не по контактам комнатного термостата.

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 14 окт 2019, 15:32
BAXI - Volga
для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
Для удалённого управления можно использовать родной блок Siemens - веб сервер OZW675.
Но он работает через канал WI-FI
Приложение на мобильное устройство своё от Siemens - русифицировано

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 14 окт 2019, 15:52
skv
ясно
а куда он к котлу подключается ? куда-то к плате или вместо панели, и ошибки он может сбрасывать ?

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 14 окт 2019, 16:46
BAXI - Volga
подключение производится на плату колодка М2
ошибки дистанционно никто не сбрасывает, это очень опасно..

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 26 окт 2019, 11:11
Дмитрий Шумов
На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 27 окт 2019, 22:54
BAXI - Volga
BAXI - Volga писал(а): 14 окт 2019, 15:32 для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
Для удалённого управления можно использовать родной блок Siemens - веб сервер OZW675.
Но он работает через канал WI-FI
Приложение на мобильное устройство своё от Siemens - русифицировано
читайте внимательно тему, чтобы не задавать вопрос который уже обсудили... ;)

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 28 окт 2019, 13:33
Дмитрий Шумов
BAXI - Volga, добрый день!
Сможете пояснить: На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 28 окт 2019, 14:15
BAXI - Volga
на Luna Platinum нет Open Therm :gattled:

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 28 окт 2019, 22:16
Дмитрий Шумов
Андрей, вы видели я вам выше вопросы задавал, надеясь на то что вы специалист и как минимум понимаете что то в схемах...если вы видели схему входов - выходов, то на клеммник М2 подключаются только датчики и выносная Панель управления, «квадратик” 12 на схеме. 13 квадрат - это протокол РСВ, но к нему нужна фишка. Плюс есть фишка на плате x24(две ноги)- я спросил для чего они нужны.
Понятно что нужен веб сервер, но куда его подключать? Нужно ли что то ещё дополнительно? Не хочется ещё раз выкинуть пятнашку, и в итоге опять бегать докупать что бы то ни было!
Пи..ц просто какой то, купить дорогущий котёл, а там никакого описалова нет, нет распространённого протокола openterm, тех поддержка нафиг посылает, отписывается, вместо того чтобы помочь! докучи ещё втюхали манагеры этот ZONT h1, а нафиг он нужен, если это просто удаленный ключ с датчиком температуры? Вот и приходится разбираться! Мне нужно знать что котёл исправно работает, а если что то с ним случается оперативно получить информацию что случилось и ехать в дом, чтобы все системы не разморозить.

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 29 окт 2019, 13:24
Bahus
Дмитрий, ваше возмущение понятно, но ни разу не обосновано.
1. Вот на Вайлант не кричите, что у него свой протокол, а Опентерма нет. Никто не виноват, что у Сименса тоже свой протокол.
2. Поддержка нафиг не посылает. Вам сразу ответили что Опентерма на борту нет и можно даже не ломать голову. К слову. На форуме НЕТ официально техподдержки. Только по телефонам и электронке с официального сайта.
3. Каким боком Baxi относится к тому, что вам втюхали внешнее устройство, которое не будет работать с данным котлом? С учетом того, что Зонт H1 НЕ является продукцией Baxi. Да и продажами конечному потребителю Baxi не занимается, так что продал вам его точно не сотрудник Baxi.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сдавайте Зонт туда где купили.
Покупайте Сименса.
BAXI - Volga писал(а): 14 окт 2019, 15:32 для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
Для удалённого управления можно использовать родной блок Siemens - веб сервер OZW675.
Но он работает через канал WI-FI
Приложение на мобильное устройство своё от Siemens - русифицировано

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 30 окт 2019, 20:51
BAXI - Volga
Дмитрий Шумов, если Вы хотите получить правильный ответ, то наверное нужно задать правильный вопрос. А не так....
Дмитрий Шумов писал(а): 28 окт 2019, 13:33 Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?

Я так понимаю Вам необходимо удалённое управление котлом через мобильное устройство и рекомендации по его подключению?
Есть готовая инструкция по подключению Web-сервера Siemens OZW672, и если вы надумаете его использовать то я с удовольствием отправлю Вам эту информацию.

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 07 ноя 2019, 09:49
Дмитрий Шумов
Андрей, добрый день!
Если есть, пришлите на почту schumov.dmit@yandex.ru.

Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
Bahus писал(а): 29 окт 2019, 13:26 Сдавайте Зонт туда где купили.
Покупайте Сименса.
сименс купил, жду мануал)))
Bahus, спасибо за развёрнутый ответ..
Написал от досады, что продают оборудование, люди которые не понимают что продают.
Касательно техподдержки- да, отвечают грамотно, смог с большим трудом дозвониться, по вопросу как раз опен терма. Потом после запуска котла появились вопросы, на которые тоже хотел получить ответы- 4 дня уже перезванивают))) может кто подскажет из спецов- конденсата много от котла- литров 5 за неделю! Так и должно быть? Котёл работает на минимальных режимах. :sorry:

Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 14 окт 2019, 15:32 1. Вот на Вайлант не кричите, что у него свой протокол, а Опентерма нет. Никто не виноват, что у Сименса тоже свой протокол.
раз тема возникла, значит не у меня одного такой вопрос возникает... не задумывались почему? А потому что в инструкции ничего нет, ни одного слова...только на схеме электрической обозначено :? я даже не слышал про котлы Вайлант)) :facepalm:

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 08 ноя 2019, 19:02
Дмитрий Шумов
Дмитрий Шумов писал(а): 07 ноя 2019, 10:14 может кто подскажет из спецов- конденсата много от котла- литров 5 за неделю! Так и должно быть? Котёл работает на минимальных режимах.
народ подскажет кто про конденсат- после 4 дней Работы котла вынес 10 литров воды :crazy: может что с настройками котла? Когда горелка начинает работать - льёт из конденсатосборника. Газ из бойлера, температура котла 50 градусов :evil: :evil: дымоход коаксиальный с уклоном к котлу

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 11 ноя 2019, 19:09
BAXI - Volga
5 литров за неделю это немного...
на низкотемпературном режиме 50/30 может до одного литра на квт в сутки выливаться

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 23 ноя 2020, 08:37
Ibragim
Извиняюсь. Но тут пишут что спокойно подходит к luna Platinum
https://fwater.ru/catalog/kotelnoe_obor ... _zont_h1b/

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 23 ноя 2020, 10:09
Bahus
В релейном режиме на любой котел можно поставить. Но это не по цифре и получите довольно скудный инструментарий.

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 31 авг 2021, 15:05
voronin_2006
BAXI - Volga, добрый день! Направьте, пожалуйста, инструкцию по подключению веб-сервера OZW 672.01 У меня котел Luna Platinum+

Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B

Добавлено: 01 сен 2021, 09:37
BAXI - Volga
Siemens OZW 672.pdf