котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 16 окт 2019, 01:07
masterok57
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Котел Baxi майн фор 240 не набирает указанной температуры, включается догревает до 55 и выключается.Температура падает до 44 и снова включается. Пробовал подключать комнатный термостат симптомы те же, но при приоткрытой крышке камеры сгорания начинает греть до указанной температуры. Дымоход проверял все прокладки в порядке все как по инструкции длинна 2 метра шайбы нет.Прессостат тоже проверяли работает исправно.Теплообменник отдавали на чистку, но визуально выглядел как новый, проток через теплообменник хороший. Когда приоткрываешь крышку камеры сгорания причем снизу достаточно 1 см котел догревает до заданной температуры , ни каких звуков тресков не слышно. Дом 90 метров система однотрубная 7 радиаторов 56 секций.Когда приоткрываешь крышку вся система прогревается быстро радиаторы равномерно горячие. турбина помыта , трубка вентури чистая, горелка чистая. осталось только проверить давление газа больше мыслей нет

Подскажите что еще может быть
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 16 окт 2019, 07:30
BAXI-Ural
В тот момент, когда не догревает (перед выключением горелки) снимите А-параметры, особенно А00 и А05, сообщите...
Сколько времени проходит между выключением и включением горелки? Значение параметра F11?
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 16 окт 2019, 17:50
masterok57
значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 16 окт 2019, 18:25
Starik
masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 17:50значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется

Иногда складывается впечатление, что вопрошающий читать ответы не умеет. Тебя просят предоставить информацию, которая добывается непосильным трудом, вот таким способом:
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 16 окт 2019, 20:12
masterok57
читать умею

котел не рядом , в субботу поеду к родителям все зафиксирую и расскажу
чего ругаьтся то сразу

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 16 окт 2019, 20:42
Starik
masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 20:12чего ругаьтся то сразу
А зачем глупости писать?
masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 17:50значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 18 окт 2019, 17:32
masterok57
после наблюдений выяснилось что параметр а00 быстро растет и доходя до 100 отключается горелка , при этом просто на гвс котел работает нормально напор достаточен
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 18 окт 2019, 17:54
BAXI-Ural
А теперь пальцами щупать тот датчик (вверху слева), который и выдает 100С... Если соответствует, то забит теплообменник по контуру отопления. Промыть - вряд ли, замена
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 18 окт 2019, 18:28
masterok57
A00: действующее значение температуры горячей бытовой воды(система гвс) написано в инструкции
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а05 отличается на 6 градусов от температуры на табло
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и вверху слева стоит датчик гвс если я не ошибаюсь
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 18 окт 2019, 19:45
BAXI-Ural
masterok57 писал(а): 18 окт 2019, 18:32
и вверху слева стоит датчик гвс если я не ошибаюсь
Ага
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 18 окт 2019, 19:51
masterok57
ну так если перегревается датчик гвс то причем же контур отопления
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 18 окт 2019, 19:56
RADAR
особенности конструкции...
котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
Добавлено: 18 окт 2019, 20:36
masterok57
но ведь по датчику отопления который стоит на подаче температура в порядке
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
правый датчик
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
или это локальный перегрев как раз в месте расположения левого датчика