котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
masterok57
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 00:20
Откуда: орел
Мой котел: main four 240 fz

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 »

Здравствуйте, помогите пожалуйста. Котел Baxi майн фор 240 не набирает указанной температуры, включается догревает до 55 и выключается.Температура падает до 44 и снова включается. Пробовал подключать комнатный термостат симптомы те же, но при приоткрытой крышке камеры сгорания начинает греть до указанной температуры. Дымоход проверял все прокладки в порядке все как по инструкции длинна 2 метра шайбы нет.Прессостат тоже проверяли работает исправно.Теплообменник отдавали на чистку, но визуально выглядел как новый, проток через теплообменник хороший. Когда приоткрываешь крышку камеры сгорания причем снизу достаточно 1 см котел догревает до заданной температуры , ни каких звуков тресков не слышно. Дом 90 метров система однотрубная 7 радиаторов 56 секций.Когда приоткрываешь крышку вся система прогревается быстро радиаторы равномерно горячие. турбина помыта , трубка вентури чистая, горелка чистая. осталось только проверить давление газа больше мыслей нет :wall: Подскажите что еще может быть
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

В тот момент, когда не догревает (перед выключением горелки) снимите А-параметры, особенно А00 и А05, сообщите...
Сколько времени проходит между выключением и включением горелки? Значение параметра F11?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
masterok57
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 00:20
Откуда: орел
Мой котел: main four 240 fz

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 »

значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение Starik »

masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 17:50значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется
:facepalm: Иногда складывается впечатление, что вопрошающий читать ответы не умеет. Тебя просят предоставить информацию, которая добывается непосильным трудом, вот таким способом:
параметры.jpg

Автор темы
masterok57
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 00:20
Откуда: орел
Мой котел: main four 240 fz

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 »

читать умею ;) котел не рядом , в субботу поеду к родителям все зафиксирую и расскажу
чего ругаьтся то сразу :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение Starik »

masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 20:12чего ругаьтся то сразу
А зачем глупости писать?
masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 17:50значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется

Автор темы
masterok57
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 00:20
Откуда: орел
Мой котел: main four 240 fz

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 »

после наблюдений выяснилось что параметр а00 быстро растет и доходя до 100 отключается горелка , при этом просто на гвс котел работает нормально напор достаточен
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

А теперь пальцами щупать тот датчик (вверху слева), который и выдает 100С... Если соответствует, то забит теплообменник по контуру отопления. Промыть - вряд ли, замена
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
masterok57
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 00:20
Откуда: орел
Мой котел: main four 240 fz

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 »

A00: действующее значение температуры горячей бытовой воды(система гвс) написано в инструкции

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а05 отличается на 6 градусов от температуры на табло

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и вверху слева стоит датчик гвс если я не ошибаюсь
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

masterok57 писал(а): 18 окт 2019, 18:32 и вверху слева стоит датчик гвс если я не ошибаюсь
Ага
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
masterok57
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 00:20
Откуда: орел
Мой котел: main four 240 fz

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 »

ну так если перегревается датчик гвс то причем же контур отопления

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6723
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение RADAR »

особенности конструкции...

Автор темы
masterok57
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 00:20
Откуда: орел
Мой котел: main four 240 fz

котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 »

но ведь по датчику отопления который стоит на подаче температура в порядке

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
правый датчик

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
или это локальный перегрев как раз в месте расположения левого датчика
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2543 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
    Leva2000 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    4823 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    666 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    341 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    811 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
Боты: Google [Bot]