Страница 1 из 1

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 09:25
Anri
Помогите пожалуйста советом что делать. Есть котел Baxi slim 1.300.
Дымоход 150 через стену наверх. До конька не доходит, но находится в 3,5 м от конька. Помещение котельной большое 60 м2.
Пока не было холод запускался всегда нормально. Работает от Зонта т.е. в режиме поддержания температуры. То запускается. То останавливается.
Сейчас начались холода и котел начал вставать по ошибке дымохода. Обнаружил, что при холодной трубе воздух идет по ней вниз к котлу. В результате котел запускается и не может протолкнуть воздух вверх. Газы идут в помещение и срабатывает либо САКЗ либо датчик тяги в котле. Котел встает и все
Пользоваться котлом невозможно!
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Есть идея поставить в трубу вентилятор, но как сделать, чтобы он включался вместе с горелкой котла? Или может какой дефлектор на трубу?
SOS!

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 10:33
BAXI-Ural
Для начала чертеж либо подробное фото дымохода...

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Оффтоп:
Anri писал(а): 31 окт 2019, 09:25 Пользоваться котлом невозможно!
А пи чем здесь котел?!

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 11:09
Anri
Дымоход 150. Снаружи сэндвич 210/150. Оголовок как нарисовал - зонтик

Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Самое главное. Проблема возникает только при холодном пуске. Если труба прогрета, то работает бесперебойно

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 11:31
Игорь-2
Не более 10 градусов угол должен быть от конька до дымохода - на вашем чертеже явно больше..

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 11:59
Anri
Ошибка в чертеже сейчас прислали фото трубы - там труба от среза крыши до оголовка 3 метра. Учитывая конек 3,5 примерно 10 градусов получается. И главное, что это именно на пуске холодную трубу такая проблема и только в холодную погоду. Пока было +10 - проблем с пуском вообще не наблюдалось

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 14:08
BAXI-Ural
Игорь-2 писал(а): 31 окт 2019, 11:31 Не более 10 градусов угол должен быть от конька до дымохода - на вашем чертеже явно больше..
Не менее...

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Возможно у тяги в дымовой трубе появляется "конкурент" - тяга в самом здании...

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 17:21
Игорь-2
BAXI-Ural писал(а): 31 окт 2019, 14:10Не менее...
Да нет, как раз-таки не более..

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 18:40
bullet0823
Приточка в котельную?

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 31 окт 2019, 22:19
Anri
Всем спасибо за ответы.
Приточки нет. А она обязательна? Просто помещение то большое 60 м2. Если да, то как правильно сделать - скажите пожалуйста.
На счет угла не понял так не менее или не более?!
На счет конкурента - там есть вытяжка. Труба вытяжки как раз в коньке, т.е. выше. может она быть конкурентом? Если да, то что же с нейц делать - нельзя ведь без вытяжки...
Напишите пожалуйста по вопросам - хочу в выходные что-нибудь поправить.
З.Ы. пока думаю сделать приточку вниз котла в виде трубы вентиляции 125 мм сквозь стену. Также хочу нарастить трубу на полметра и поставить дефлектор вместо зонтика. Как думает может помочь? Еще вот теперь думаю может вытяжку заглушить?

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 01 ноя 2019, 18:55
tsv63
Нормально..., а как сдано сие чудо в эксплуатацию? Труба, не пойми какая и притока нет...

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 05 ноя 2019, 09:56
Anri
tsv63 писал(а): 01 ноя 2019, 18:55 Нормально..., а как сдано сие чудо в эксплуатацию? Труба, не пойми какая и притока нет...
Это можно считать ответом? Других то нет...
Перевожу с пафосного на человеческий - срочно сделать приток и поднять трубу. Я правильно перевел?

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 05 ноя 2019, 11:08
tsv63
Anri, хотя бы приток сделайте...

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Добавлено: 05 ноя 2019, 12:33
Steamboy
BAXI-Ural писал(а): 31 окт 2019, 10:35 Приточки нет. А она обязательна? Просто помещение то большое 60 м2.
это все равно, что у тебя есть легкие, а нет рта и носа на лице, что бы легкими пользоваться.