Страница 4 из 4

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 05 ноя 2019, 12:34
vasjon
Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
kotel.jpg

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 29 сен 2022, 13:58
Andrey I
Bahus, спасибо за оперативный ответ и реакцию. Разрешите подитожить:)
1. Выносная панель это фактически термостат с пультом управления, который позволяет выставлять работу котла по комнатной температуре на панели
2. Ни в коем случае не подключать выносную панель на М2, только к М1.при этом должна быть установлена перемычка на М2.
3. Установить AMBON - 1, а MODUL - 0 если нет датчика уличной температуры
4. Выставить параметр СН S^
ВОПРОСЫ:
1. Нужно ли устанавливать параметр CH SL?
2. какой параметр должен быть на F10?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 30 сен 2022, 11:13
Bahus
1. Если не придираться к терминам, то да. Термостат всё-таки это некое реле, которое просто рвёт контакт, когда нужно. А в данной панели стоит датчик температуры, который постоянно сливает котлу показания.
2. Наоборот. Панель подключается только к М2. М1 это как раз для термостатов типа "сухой контакт" 220В. Можно купить, подключить и его тоже. Тогда можно настроить работу котла по одному из двух устройств (там есть варианты в F10). Стандартно с завода. Панель на М2, М1 не используется и перемычки нет.
3. Можно так. Можно оставить 1-1. Второй (заводской) мне больше по душе.
4. Если оставляем по воздуху - да.

1. Блин. Тут наверное мой косяк. Запамятовал уже. Есть CH SL и CH S^. Один задаёт температуру теплоносителя, второй тупо информационный, показывает какая температура задана. Зачем - то мне неведомо. Короче какой из них что - не помню. Ну сами потыкаете. Кажется первый задаёт всё-таки. Там же при желании Цельсия в Фаренгейта можно переключить.
2. Это как раз про номер 2. Если не будет комнатного термостата в М1 - оставляем заводские 00.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 30 сен 2022, 14:28
Andrey I
Bahus,
Спасибо за ответ
2. Да, перепутал колодки - запутался немного).
Про перемычку из раздела 17.1 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА инструкции:
ВАЖНО Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1 ( рис. 10).
Так ставить ее или нет?))
3. Второй (заводской) мне больше по душе. - что имелось ввиду?)))

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 30 сен 2022, 15:17
Bahus
2. Так больше не о месте установки, а о работе по комнатному датчику. Ставите на морду котла - датчик неизбежно придется выключить. Соответственно, Ambon=0. Тогда скорее всего перемычку нужно поставить. Хотя не факт и может быть опечатка. Попробуйте без неё. Если отопление будет стартовать - ну и хорошо. Не будет, тогда перемычку поставьте.
3. Ambon=1, Modul=1. Этот вариант имелся ввиду. Работа по помещению с заданной температурой теплоносителя и модуляцией мощности.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 01 окт 2022, 07:41
Andrey I
Bahus, спасибо за комментарии!) вроде со всем разобрался. Вот только про MODUL не до конца понял…)
Согласно инструкции модуляция температуры на подаче происходит когда установлен датчик комнатной и уличной температуры. Или это не так?
В моем случае, только с панелью на стене получается есть только датчик комнатной температуры! И если я выставлю MODUL - 1 температура на подаче тоже будет модулироться?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 03 окт 2022, 10:10
Bahus
Ну поиграйтесь с параметрами. Какой устроит больше всего, такой и оставьте.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 03 окт 2022, 12:26
Andrey I
Bahus,
Хорошо, спасибо Вам огромное за ответы и комментарии.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 фев 2024, 22:01
Andrei90
Добрый вечер. Прочитав тему я так и не понял, оставив панель управления в котле и подключив другой термостат,будет ли у меня работать погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 фев 2024, 22:19
Starik
Andrei90 писал(а): 06 фев 2024, 22:01будет ли у меня работать погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры?
Вот это ты завернул вопросик. Расшифруй.
Когда подключишь ДУТ, то вместо температуры кнопками батарей начнешь перебирать кривые (их 99). Комнатный термостат (правильно подключенный) будет рубить котел. Ты про это спрашивал?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 фев 2024, 09:19
Bahus
Работа уличного датчика никак не связана с местоположением панели управления. И на котле и на стене. Только в первом случае вы сами кривую ДУТ задаёте, во втором котёл самостоятельно выберет кривую в зависимости от погодных условий и установленной комнатной температуры.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 фев 2024, 16:53
Andrei90
Вообще у меня мысль такая. Я хотел бы родную панель управления оставить на котле, т.к. самая холодная комната у меня далеко от котла и провод вести через весь дом не очень хочеться. Я думал подключу другой комнатный термостат через wi-fi к котлу. Вот в этом и заключается мой вопрос. Как будет работать ПЗА? В автоматическом режиме или самому выбирать Kreg. Только смысл от нее тогда если к котлу при резких перепадам на улице нужно будет постоянно бегать. Или я что-то не допонимаю???

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 фев 2024, 19:03
Starik
Andrei90 писал(а): 07 фев 2024, 16:53комнатный термостат через wi-fi к котлу.
Не правильно мыслишь. Термостат называется - беспроводной. Состоит из двух устройств приемника и передатчика, бывают на 400-ой частоте и 800-ой, лучше брать 800-ю т.к. этот канал меньше загружен. Приемник подключается к котлу как обычный термостат (проводной) и ещё приемнику надо 220в, передатчик с батарейками, неси куда хочешь.
Кривую по уличному датчику сам подберешь, одну на зиму (морозы), другую на межсезонье (вокруг нуля), зависит от жилища.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 фев 2024, 20:32
Andrei90
Ну как Вы считаете это нормальный вариант, или заморочиться и вынести родную панель?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 фев 2024, 21:28
BAXI-Ural
Управление котлом, управление климатом лучше от родной панели.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 фев 2024, 21:38
Andrei90
Спасибо тогда буду ставить родную панель в нужную комнату. Для его подключения нужно только 2х жильный провод и все?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 08 фев 2024, 09:06
BAXI-Ural
Да. 0.5 сечение, гарантировано до 50 м

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 08 фев 2024, 17:13
Andrei90
Спасибо за помощь!

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 08 фев 2024, 21:01
tsv63
BAXI-Ural писал(а): 08 фев 2024, 09:06 Да. 0.5 сечение, гарантировано до 50 м
Протокольные рекомендации описывают не совсем так:
Количество жил в кабеле ...................... 2.
Максимальная длина кабеля .................. 50 метров.
Максимальное сопротивление кабеля ....... 2 x 5 Ом.

Для предотвращения помех при коммуникации необходимо использовать витую пару или экранированную пару проводов! Кабель подключения не должен прокладываться и по возможности пересекаться с силовой электропроводкой!