Страница 1 из 1

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 25 дек 2019, 09:36
ThurmanMerman
Добрый день!

Имеется котел Baxi Eco Four 1.24f+Бойлер Drazice OKC 160 подключенный через комплект KHG71409631:
Проблема №1 - бойлер полностью заполнен и нагрет судя по термометру до макс температуры, стоит только открыть кран ГВС и даже не успевает потратится литр воды как котел начинает работать на ГВС и греть воду в бойлере, по факту работает как газовая колонка, зачем тогда объем в 160 л не понятно.
Проблема № 2 - воду в бойлере котел греет на максимальной температуре 88-89 градусов, хотя задана температура 60 градусов, пробовал менять параметр F09 в меньшую сторону без изменений, очень переживаю что из-за постоянной такой температуры что-то выйдет из строя.

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 25 дек 2019, 10:51
Komyshov
Начну с конца:
2. ГВС всегда греется на максимальной температуре котловой воды.
1. Вызывает интерес положение датчика температуры бойлера. (Верх, средина, низ) И как далеко датчик от подачи холодной воды в бойлер.

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 25 дек 2019, 11:06
ThurmanMerman
Датчик по ощущениям вставлен до упора в бойлере (верх), датчик от подачи воды далеко так как подача снизу а датчик вставлен до упора вверх.

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 25 дек 2019, 19:24
Komyshov
Датчик из комплекта? Проверьте его сопротивление по вот этой таблице.
StaticShot_25-12-2019_19-23-17.png

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 26 дек 2019, 10:24
Bahus
F03 какое значение выставили?

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 26 дек 2019, 11:11
ThurmanMerman
Да датчик из комплекта, F03=03.

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 26 дек 2019, 11:23
Bahus
Выходные патрубки на трехходовом местами не перепутаны? Помнится в комплекте подключения инструкция жутко козья. Сразу и не поймешь какой патрубок на подачу отопления, а какой на подачу в змеевик бойлера.

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 27 дек 2019, 07:53
ThurmanMerman
На фото (слева на право) 1 патрубок идет на отопление 2 на бойлер. Ну судя по схеме то да перепутаны, но люди кто подключали сказали что без разницы и на плате просто поменяли местами провода.

ГВС на Eco Four 1.24f

Добавлено: 30 дек 2019, 12:10
Bahus
ThurmanMerman писал(а): 27 дек 2019, 07:53 сказали что без разницы
У меня нет такой уверенности.