Страница 1 из 1
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 31 дек 2019, 17:45
Arthous
Доброго всем дня. С наступающим Новым годом!
Прошу покритиковать и дать советы по прокладке дымохода от газового котла с закрытой камерой сгорания (Baxi eco4s 1,24f).
Предыстория: когда строили дом, хотели вывести кирпичную шахту для прокладки дымохода через кровлю, в последний момент решили что выпустим дымоход через капитальную стенку, сделали только оголовок который выходит на неотапливаемый чердак высотой 60см.
В последствии выяснилось, что кое-что не учли для того чтобы без проблем вывести данный коаксиальный дымоход через стену, сейчас думаю все же вывести дымоход на кровлю, но не надстраивать дальше кирпичом шахту, а продолжить его при помощи сэндвич труб, пройти кровлю, а потом в него уже запустить трубу 80мм. Схему которую хочу реализовать прилагаю (с номерами из каталога Baxi).
Приток воздуха планирую завести через стену.
Планирую вот так же надстроить кирпичную шахту сэндвич трубой.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 31 дек 2019, 20:02
Starik
Arthous писал(а): ↑31 дек 2019, 17:45Приток воздуха планирую завести через стену.
Живу на втором этаже пятиэтажки, раздельный дымоход, тяга бешеная, вентилятор котловой здорово вращает. Забор воздуха сделал из помещения, а то в трубу всё тепло вылетало, ещё воздуховод заузил (всасывающий, без мембраны - вставками).
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 31 дек 2019, 21:50
Steamboy
Arthous писал(а): ↑31 дек 2019, 17:45
пройти кровлю,
зря дырявишь крышу
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 08:38
bullet0823
А что не учли, чтобы через стену вывести?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 09:39
Steamboy
bullet0823, автор не учел расстояния от отверстия в стене и откосом оконного проема в своей котельной
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 09:57
Arthous
Steamboy писал(а): ↑01 янв 2020, 09:39
bullet0823, автор не учел расстояния от отверстия в стене и откосом оконного проема в своей котельной
Да, все верно, к сожалению такой косяк присутствует.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 12:50
Steamboy
Arthous, поэтому я и говорю, не ковыряй кровлю...
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 14:25
Arthous
Steamboy писал(а): ↑01 янв 2020, 12:50
Arthous, поэтому я и говорю, не ковыряй кровлю...
Тогда придется изгаляться с выводом через стену! То что предлагают задрать дымоход вверх после выхода его из стены, по моему мнению не совсем эстетично, т.к. это не задняя часть участка.
Понимаю, что рискую с текущей кровлей, но все же если сделать все по уму, то все риски сводятся к минимуму.
Кстати, накануне прошелся по улице посмотрел как у кого работают такие коаксиальные дымоходы с выпусками из стены, температура на улице была где то в районе -17гр., ветер был южный (как раз напрямую в мой фасад), так вот ощущение того, что всё из трубы будет конденсироваться на фасаде и окнах только усилилось, также и подтаивание снега на кровле, и в дальнейшем образование наледи и сосуль.
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
Starik писал(а): ↑31 дек 2019, 20:02
Arthous писал(а): ↑31 дек 2019, 17:45Приток воздуха планирую завести через стену.
Живу на втором этаже пятиэтажки, раздельный дымоход, тяга бешеная, вентилятор котловой здорово вращает. Забор воздуха сделал из помещения, а то в трубу всё тепло вылетало, ещё воздуховод заузил (всасывающий, без мембраны - вставками).
В Вашем случае можно и без вентилятора обойтись, с такой высотой дымохода!
Да, если приток с улицы, да еще в холодное время года, необходимо регулировать количество всасываемого воздуха.
И все же по теме: что в моей схеме не так? Все ли верно?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 17:09
Starik
Arthous писал(а): ↑01 янв 2020, 14:35В Вашем случае можно и без вентилятора обойтись, с такой высотой дымохода!
Неположено.
Оголовок дымохода посмотри, тут на форуме много тем было, как со льдом люди боролись и конденсатосборника не вижу.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 17:53
Arthous
Starik писал(а): ↑01 янв 2020, 17:09
Arthous писал(а): ↑01 янв 2020, 14:35В Вашем случае можно и без вентилятора обойтись, с такой высотой дымохода!
Неположено.
Оголовок дымохода посмотри, тут на форуме много тем было, как со льдом люди боролись и конденсатосборника не вижу.
Конденсатосборник второй элемент от котла KHG71412281 (на схеме в начале поста).
Схема раздельного дымоудаления, которую предлагают использовать в каталоге Baxi, предполагает установку конденсатосборника на прямом вертикальном участке дымохода (схему прилагаю), я же этот элемент поставил сразу после адаптера (соответственно артикул другой). Собственно вопрос по критике схемы заключается именно в этом.
Что с оголовком не так? Родной оголовок обмерзает? Может тогда проще самопальный, типа зонтика?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 18:31
Steamboy
Arthous писал(а): ↑01 янв 2020, 14:35
по моему мнению не совсем эстетично, т.к. это не задняя часть участка
по уму, можно и красиво сделать
Arthous писал(а): ↑01 янв 2020, 14:35
Понимаю, что рискую с текущей кровлей
очень рискуешь друг...
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 01 янв 2020, 19:24
Starik
Arthous писал(а): ↑01 янв 2020, 17:53… я же этот элемент поставил сразу после адаптера (соответственно артикул другой).
Картинка маленькая, рассмотреть артикул сложно, а искать по нему в каталоге детальку - вообще лениво.
Доступ к вертикальной части дымохода с конденсатосборником будет свободный? Если да, то лучше там его (конденсатосборник) и устанавливать, что бы поворот (от котла) не замокал.
Относительно оголовка … поиском по форуму попробуй найти, помню, что темы были, хотя, может там вертикальный коаксиал обрастал сосульками. В принципе, если что, поменять не очень сложно будет, наверное.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 02 янв 2020, 18:47
Arthous
Starik писал(а): ↑01 янв 2020, 19:24
Относительно оголовка … поиском по форуму попробуй найти, помню, что темы были, хотя, может там вертикальный коаксиал обрастал
Там похоже речь шла про коаксиальный вертикальный.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 05 янв 2020, 23:24
Arthous
Может не заморачиваться, тем чтобы тянуть трубы через сендвич дымоход? Может просто подключить котел в этот самый сендвич d=80мм? По сути подключение в коллективные дымоходы так и происходит?
Подсоединиться через нижний конденсатоотводчик?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 05 янв 2020, 23:38
Starik
Arthous писал(а): ↑05 янв 2020, 23:24Может не заморачиваться, тем чтобы тянуть трубы через сендвич дымоход?
Не понял, о чём мы вообще вели беседу до этого?
Что кроме котла к сэндвичу подключено, в таком случае?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 06 янв 2020, 00:09
Arthous
Starik писал(а): ↑05 янв 2020, 23:38
Arthous писал(а): ↑05 янв 2020, 23:24Может не заморачиваться, тем чтобы тянуть трубы через сендвич дымоход?
Не понял, о чём мы вообще вели беседу до этого?
Что кроме котла к сэндвичу подключено, в таком случае?
К сэндвичу ничего не подключено! Да и сэндвича как такового пока нет
, планировал сделать раздельное подключение к котлу, соответственно вверх тянуть трубу 80мм, тянуть в планируемом сэндвиче, т.к. шахта на кровлю не выведена, (оголовок шахты выведен только на чердак). Хотел поставить сэндвич, вывести его на кровлю а внутрь засунуть трубу для отвода газов 80мм, сейчас размышляю
, может не нужно трубу то внутрь запихивать?! А просто поставить сэндвич 80/200 и к нему подключить котел?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 06 янв 2020, 10:20
Starik
Arthous писал(а): ↑06 янв 2020, 00:09… шахта на кровлю не выведена,
Понятно. Дымоход лучше нержавейкой тянуть (что бы потом не мучаться), а если по принципу "кашу маслом … " диаметр 100 (если шахта позволит).
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 17 ноя 2021, 21:37
Arthous
Starik писал(а): ↑31 дек 2019, 20:02
Arthous писал(а): ↑31 дек 2019, 17:45Приток воздуха планирую завести через стену.
Живу на втором этаже пятиэтажки, раздельный дымоход, тяга бешеная, вентилятор котловой здорово вращает. Забор воздуха сделал из помещения, а то в трубу всё тепло вылетало, ещё воздуховод заузил (всасывающий, без мембраны - вставками).
доброго дня. Возвращаясь к старой теме, а у вас котёл с какой камерой сгорания? Открытой или закрытой?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 18 ноя 2021, 09:00
Starik
Arthous писал(а): ↑17 ноя 2021, 21:37а у вас котёл с какой камерой сгорания?
Мне казалось, что ответ в посте был:
Starik писал(а): ↑31 дек 2019, 20:02вентилятор котловой здорово вращает.
Закрытая, с вентилятором регулируемой производительности.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 18 ноя 2021, 14:05
Arthous
Starik писал(а): ↑18 ноя 2021, 09:00
Arthous писал(а): ↑17 ноя 2021, 21:37а у вас котёл с какой камерой сгорания?
Закрытая, с вентилятором регулируемой производительности.
А так можно? Использовать турбированный котел как атмосферный? В смысле как к этому производитель относится и газовщики?
Сейчас как раз решаю, что делать с притоком воздуха (раздельная система) в прошлую зиму намучался с конденсатом и обрастанием наледи.
Правда сервисник когда пришел, посмотрел, сказал что неверно я собрал приток. У меня прямо из котла вверх в перекрытие и на чердак, нужно было говорит в сторону выводить, чтобы не было прямого столба, а то при выключенном котле тяга якобы высокая поэтому и конденсат образовывается, не знаю, какая разница прямой будет или немного с коленом?
Поэтому сейчас и решаю, что сделать?? Или вывести через фасад с уклоном в сторону улицы или как у вас сделать? Тока дырку придется делать в этих случаях к сожалению не в одном месте, а в разных.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 18 ноя 2021, 15:51
Starik
Arthous писал(а): ↑18 ноя 2021, 14:05Использовать турбированный котел как атмосферный?
Это где я такое печатал, а?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 18 ноя 2021, 16:04
Arthous
Starik писал(а): ↑31 дек 2019, 20:02
Arthous писал(а): ↑31 дек 2019, 17:45Приток воздуха планирую завести через стену.
Живу на втором этаже пятиэтажки, раздельный дымоход, тяга бешеная, вентилятор котловой здорово вращает.
Забор воздуха сделал из помещения, а то в трубу всё тепло вылетало, ещё воздуховод заузил (всасывающий, без мембраны - вставками).
А не так понял, да?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 18 ноя 2021, 19:00
Starik
Arthous писал(а): ↑18 ноя 2021, 16:04А не так понял, да?
Ты совершенно ничего не понимаешь, да?
Если очень примитивно (для тех, кто на бронепоезде) - в атмосферном котле нет вентилятора, от слова - совсем. Дальше сам в правильном направлении мыслить начнешь или как?
Тебе раскраска шрифта особое удовольствие доставляет, а... ещё и шрифтом "поорать" нравится?
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 18 ноя 2021, 20:16
Arthous
Starik писал(а): ↑18 ноя 2021, 19:00
Arthous писал(а): ↑18 ноя 2021, 16:04А не так понял, да?
Ты совершенно ничего не понимаешь, да?
Если очень примитивно (для тех, кто на бронепоезде) - в атмосферном котле нет вентилятора, от слова - совсем. Дальше сам в правильном направлении мыслить начнешь или как?
Тебе раскраска шрифта особое удовольствие доставляет, а... ещё и шрифтом "поорать" нравится?
ты просто объясни! Не все такие специалисты как ты! Вообще меня интересовала возможность забора воздуха из помещения, поэтому и выделил цветом.
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 19 ноя 2021, 09:21
Starik
Arthous писал(а): ↑18 ноя 2021, 20:16Не все такие специалисты как ты!
Для того, что бы понимать базовые вещи не нужно быть специалистом, так что не надо: "мы академиев не кончали..."
Забор из помещения возможен (допустим), при условии что имеется достаточного сечения приточное отверстие.
Относительно конденсата и, соответственно, наледи - всё просто, надо было установить конденсатосборник (отводчик), а на выхлоп одеть антиобледенительный наконечник (купить или сделать самостоятельно). Полагаю, что мучения прекратились бы.
Если бы у меня был выбор раздельный или коаксиал, я бы установил коаксиал, но по ТУ это для меня невозможно, вот и "мучаюсь".
Покритикуйте схему дымохода
Добавлено: 19 ноя 2021, 15:37
славянски дом
Поставь котельную на чердаке . очень удобно .