Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
Добавлено: 09 янв 2020, 20:57
Всем привет!
В данном посте хотелось бы поделиться собственным опытом установки и запуска набора Zont Connect + радиомодуля Zont с котлом Baxi Slim 1.490 in.
Итак, заказал через локальный магазин сантехники следующий набор:
- GSM термостат ZONT Connect для газовых котлов Baxi - 11 851р
- Интерфейсная плата BAXI для QAA 73 - 2 274р
- Радиомодуль ZONT МЛ-489 - 2 356р
- Радиотермометр ZONT МЛ-703 - 2 520р
Первая трудность, с которой столкнулся - как подключить интерфейсную плату к котлу Baxi Slim.
В документации к котлу не нашел подробного описания как правильно открыть корпус и получить доступ к плате управления.
Помогло следующее видео, рекомендую - https://youtu.be/bC7k4QWAtjU?t=151 (ссылка с тайм-кодом)
В стандартной комплектации Zont Connect не хватало проводов для соединения клеммника в составе интерфейсной платы Baxi и клеммных контактов OpenTherm в корпусе Zont Connect. Их пришлось докупить сразу достаточной длины (купил метром 6 с учетом, что разрежу провод пополам и будет в результате 3м для 2 параллельных проводов).
Активацией сим-карты (в комплекте идет Beeline) лучше заняться заранее, т.к. это заняло в моем случае до часа (активировал через web).
Котел "увиделся" по OpenTherm сразу в Zont Online, здесь никаких проблем не возникло.
Немного пришлось повозиться с подключением радиомодуля. Симптомы выглядели так:
датчик моргал одним бликом при нажатии кнопки, что говорит о том, что не видит радиомодуля. В GUI Zont Online соответственно тоже ничего не появлялось.
Дело оказалось в том, что с определенных моделей радиомодуль стал подключаться к Zont Connect с помощью коннектора RJ11. Но сам разъем в Zont Online на взгляд другого типа (более широкий, RJ25?), RJ11 коннектор в нем болтается и не сопрекасается с контактами разъема. Догадка подтвердилась, когда я руками выгнул провод с RJ11 вверх (чтобы контакты прижались). Фото во вложении.
На втором фото видно, что окончательно проблему решил с помощью скотча -) Впечатление от ZONT немного испортилось.
Далее я уже игрался в GUI Zont Online, настраивая темпаратуру отопления и ГВС. Особенно было интересно какие данные ZONT получает по протоколу OpenTherm от Baxi Slim 1.490 in.
Фотографии графиков во вложении.
Немного расстроился, что Baxi Slim не отдает информации о значениях модуляции горелки. Только "работает", не "работает" (это видно по красным линиям под первым графиком). Отсюда непонятно насколько полезна работа термостата Zont.
Просьба знатоков прокомметировать графики. Интересует насколько "нормальным" выглядит такая работа котла.
Смущает незатухающие колебания +-4-5 градусов у T отопления относительно заданной температуры.
По ссылке ниже идет описание работы котла по протоколу Opentherm, описываются затухающие колебания:
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?i ... dule=files
В моем случае этого не вижу, соответственно вопрос это ограничение котла или Zont?
В данном посте хотелось бы поделиться собственным опытом установки и запуска набора Zont Connect + радиомодуля Zont с котлом Baxi Slim 1.490 in.
Итак, заказал через локальный магазин сантехники следующий набор:
- GSM термостат ZONT Connect для газовых котлов Baxi - 11 851р
- Интерфейсная плата BAXI для QAA 73 - 2 274р
- Радиомодуль ZONT МЛ-489 - 2 356р
- Радиотермометр ZONT МЛ-703 - 2 520р
Первая трудность, с которой столкнулся - как подключить интерфейсную плату к котлу Baxi Slim.
В документации к котлу не нашел подробного описания как правильно открыть корпус и получить доступ к плате управления.
Помогло следующее видео, рекомендую - https://youtu.be/bC7k4QWAtjU?t=151 (ссылка с тайм-кодом)
В стандартной комплектации Zont Connect не хватало проводов для соединения клеммника в составе интерфейсной платы Baxi и клеммных контактов OpenTherm в корпусе Zont Connect. Их пришлось докупить сразу достаточной длины (купил метром 6 с учетом, что разрежу провод пополам и будет в результате 3м для 2 параллельных проводов).
Активацией сим-карты (в комплекте идет Beeline) лучше заняться заранее, т.к. это заняло в моем случае до часа (активировал через web).
Котел "увиделся" по OpenTherm сразу в Zont Online, здесь никаких проблем не возникло.
Немного пришлось повозиться с подключением радиомодуля. Симптомы выглядели так:
датчик моргал одним бликом при нажатии кнопки, что говорит о том, что не видит радиомодуля. В GUI Zont Online соответственно тоже ничего не появлялось.
Дело оказалось в том, что с определенных моделей радиомодуль стал подключаться к Zont Connect с помощью коннектора RJ11. Но сам разъем в Zont Online на взгляд другого типа (более широкий, RJ25?), RJ11 коннектор в нем болтается и не сопрекасается с контактами разъема. Догадка подтвердилась, когда я руками выгнул провод с RJ11 вверх (чтобы контакты прижались). Фото во вложении.
На втором фото видно, что окончательно проблему решил с помощью скотча -) Впечатление от ZONT немного испортилось.
Далее я уже игрался в GUI Zont Online, настраивая темпаратуру отопления и ГВС. Особенно было интересно какие данные ZONT получает по протоколу OpenTherm от Baxi Slim 1.490 in.
Фотографии графиков во вложении.
Немного расстроился, что Baxi Slim не отдает информации о значениях модуляции горелки. Только "работает", не "работает" (это видно по красным линиям под первым графиком). Отсюда непонятно насколько полезна работа термостата Zont.
Просьба знатоков прокомметировать графики. Интересует насколько "нормальным" выглядит такая работа котла.
Смущает незатухающие колебания +-4-5 градусов у T отопления относительно заданной температуры.
По ссылке ниже идет описание работы котла по протоколу Opentherm, описываются затухающие колебания:
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?i ... dule=files
В моем случае этого не вижу, соответственно вопрос это ограничение котла или Zont?