Страница 1 из 1
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 18 янв 2020, 20:59
_aid
ТЕМА: BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01-
Новый котел, все работает. По наследству достался APC б/у, батарея новая. Тестирую (иногда бывают отключения электричества) - выключаю питание для упса, котел включается, начинает работать (горелка зажигается), потом через несколько секунд выключается. Ошибка E01 (30 градусов мигает). Сброс помогает, все нормально.
Вопрос - что может не хватать котлу при работе на батарее упса? Он ведь даже включается.
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 18 янв 2020, 23:19
Steamboy
_aid писал(а): 18 янв 2020, 20:59
Вопрос - что может не хватать котлу при работе на батарее упса?
не хватает нормального фазированного питания... А Вы его проверяли на тип напряжения? Линейное 220 или фазное 220? Плюс форма питающего напряжения...
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 18 янв 2020, 23:41
_aid
Дело в том, что упс достался практически бесплатно. Поэтому просто решил поставить. Я почитал форум и понял, что APC'шки не очень подходят для фазозависимых котлов. Посоветуйте что-то другое пожалуйста.
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 19 янв 2020, 06:39
BAXI-Ural
При соответствующей прямоте рук ЛЮБОЙ синусоидальный источник питания будет работать с котлом
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 19 янв 2020, 12:46
_aid
BAXI-Ural писал(а): 19 янв 2020, 06:39
При соответствующей прямоте рук ЛЮБОЙ синусоидальный источник питания будет работать с котл
Добрый день. Можете высказать попроще? APC полностью не подходит? Тогда просьба сориентировать по фирмам/параметрам. Сейчас пустил котел через стабилизатор Штиль, он показывает потребление ~65ВА. Заранее благодарен.
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 19 янв 2020, 14:58
log-win
Если у вас штиль онлайн, то перед стабилизатором попробуйте поставить ибп.
Но я лисно себе сразу взял ибп штиль на 1000 ват , единственное надо 3 аккума. Зато и котел и насосы и освещение запитано через ибп онлайн .
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 19 янв 2020, 22:44
Steamboy
_aid писал(а): 19 янв 2020, 12:46
Тогда просьба сориентировать по фирмам/параметрам
гугл и ютуб все могут рассказать...
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 27 янв 2020, 18:27
_aid
Спасибо гуглу, привожу ответы на свой же вопрос, кому-то поможет: действительно, для фазозависимых котлов нельзя использовать ИБП от APC, они для импульсных ИП. Мне посоветовали:
1. ИБП Stark Country 1000 online, 16А, 24V - как идеальный вариант, но он дорогой и избыточный для меня по мощности
2. ИБП для газового котла Ecovolt SOLO 312 - компромисс, т.к. он дешевле первого (линейно-интерактивный)
В общем случае, условия для ИБП должны быть такие:
1. ИБП с розетками со сквозной нейтралью, что гарантирует корректную работу фазозависимого котла
2. Тройной запас по мощности
PS На фото кусок проспекта одного котла, там четко нарисовано, как подключать вилку фазозависимого котла.
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 27 янв 2020, 19:41
log-win
_aid,
А мои сообщения вам не видны ?
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 27 янв 2020, 20:30
_aid
log-win, видны. Я сразу так пробовал, но возникли проблемы:
- у меня часто пониженный вольтаж 180-190, APC это видит и с этим ничего не сделает
- при работе на АКБ котел также не хочет работать
Так что пробовал конечно ...
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 28 янв 2020, 10:45
Игорь-2
log-win писал(а): 19 янв 2020, 14:58
Если у вас штиль онлайн, то перед стабилизатором попробуйте поставить ибп.
Смысла нет - если на выходе ИБП в режиме от батарей образно "два по 110", то и Штиль онлайн выдаст то же самое, т.к. Штиль точно имеет сквозной ноль..
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 29 янв 2020, 11:26
_aid
Игорь-2 писал(а): 28 янв 2020, 10:45
log-win писал(а): 19 янв 2020, 14:58
Если у вас штиль онлайн, то перед стабилизатором попробуйте поставить ибп.
Смысла нет - если на выходе ИБП в режиме от батарей образно "два по 110", то и Штиль онлайн выдаст то же самое, т.к. Штиль точно имеет сквозной ноль..
именно так
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 29 янв 2020, 12:27
Игорь-2
_aid, Варианта у Вас два:
Первый, и самый правильный - купить другой ИБП. Второй - "допиливать" Ваш APC. Для этого его надо подключать по схеме с разделительным трансформатором (в инете схем куча - на "Мосинверторе" например) для получения четких фазы с нулем, а затем после него должен стоять Штиль Инстаб для нормализации синусоиды. Вот тогда все заработает. Но этот вариант для тех, кто не ищет легких путей..

BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 29 янв 2020, 20:08
log-win
Не в коем случае , ибп онлайн имеет двойное преобразование , и дело не в сквознос нуле.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
_aid писал(а): 29 янв 2020, 11:26
Игорь-2 писал(а): 28 янв 2020, 10:45
log-win писал(а): 19 янв 2020, 14:58
Если у вас штиль онлайн, то перед стабилизатором попробуйте поставить ибп.
Смысла нет - если на выходе ИБП в режиме от батарей образно "два по 110", то и Штиль онлайн выдаст то же самое, т.к. Штиль точно имеет сквозной ноль..
именно так
Ибп онлайн ему хоть 90 вольт дай на входе
На выходе будет чистый синус 220 и частотой 50
У меня в использование и проверено есть ибп APC 1000, 3000 и более.
И стабики 3000 онлайн штиль , и ибп 1000 онлайн штиль . Подключал что хотел и как хотел , и говорю то что сам лично испытывал на практике.
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 15 дек 2020, 13:22
Friar_Tuck
log-win писал(а): 19 янв 2020, 14:58
Если у вас штиль онлайн, то перед стабилизатором попробуйте поставить ибп.
Но я лисно себе сразу взял ибп штиль на 1000 ват , единственное надо 3 аккума. Зато и котел и насосы и освещение запитано через ибп онлайн .
log-win, я поставил ибп Штиль на 500 ват с двумя батареями, но уже два раза котёл уходил в аварию с ошибкой Е35, перегружаю по питанию, заводится и выпадает в ошибку Е01 (((
Первый раз отключали электричество во всём посёлке и при включении он ушёл в аварию. Я предположил ,что виноват Байпас и отключил его.
Второй раз электрик подключал вентилятор вытяжки новый, а он оказался с коротким и выбило УЗО, котел ушел опять в аврию с Е35, а потом с Е01.
Звонил в поддержку Штиль, говорят УЗО надо ставить на 30мА.
Теперь гадаю, что же делать(((
Котёл новый ,запустили в сентябре где-то

BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 15 дек 2020, 23:27
log-win
Заземление проверить, и на выходе с ибп нуль .
BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 18 дек 2020, 16:23
Friar_Tuck
log-win, спасибо!
log-win писал(а): 15 дек 2020, 23:27
Заземление проверить, и на выходе с ибп нуль .
тут такое дело, я совсем не электрик

Так-то понимаю, про что речь, но боязно как-то

Алгоритм проверки можете подсказать или тыкнуть куда

BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Добавлено: 18 дек 2020, 17:00
Bahus
TN-C-S
1. Измерить питающее напряжение между коричневым и синим проводниками: оно должно быть
230 Вольт +/- 10% (от 207 до 253 В)
2. Убедиться, что коричневый проводник – фазный. Для этого измерить напряжение между коричневым и желто-зеленым проводниками - оно должно быть равно измеренному в первом пункте.
3. Измерить напряжение между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 0,1 Вольт.
Перед этим замером, чтобы не было искажения измерения, отключите фазу на вводном щите
4. Измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 4 Ом.
Этим измерением мы установим, что на объекте выполнено требование “глухозаземленной нейтрали”