BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
Добавлено: 04 фев 2020, 14:51
Прошу специалистов помочь с выбором котла, застройщик собирается ставить "Baxi на 24 кВт,чтобы горячей воды хватало",я в сомнении, если конвекционный на 24кВт, минимальная мощность у них 9,3кВт, будет постоянно включаться-отключаться, есть примеры на форуме Baxi. Имеем двухуровневую квартиру 90 кв.м в двухэтажном доме на 3 хозяев (3 отдельных входа), по 45 кв.метров на 1 и 2 этаже, высота потолков 2,95.
Задача: выбрать газовый котел для целей:
2 этаж - радиаторное отопление30-85 оС,
1 этаж - напольная система отопления 30-45 оС; настенная система отопления 30-85 оС с учетом обогрева лестничной клетки 1-2этажей;
ГВС в кухню (мойка), в туалет 1эт (ванна, она же душ +умывальник), в туалет 2эт (ванна, она же душ +умывальник)
Самостоятельно (опыта не имею) произвел расчет теплопотерь квартиры по нормативам и фактической площади ограждений на температуру внутри +24оС, снаружи -30оС. Результат = 4342 Вт.
Как я понимаю, минимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть меньше 4-5 кВт (пример: лето +18 оС, в работе только теплыеполы 1эт, остальное-отключено) максимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть принята из возможности набрать в 25-градусный мороз ванну длиной 1,5м и помыть посуду, не перегружая котел.
Остановился на конденсационном, двухконтурном, с встроенным бойлером, прошу помочь из практического опыта, какой из двух сравниваемых ниже моделей мне выбрать и за какую наименьшую стоимость его реально купить ?
- BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA; Max мощность, кВ 21.8 ; Min мощность, кВт 3.4.
- Baxi NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA; Max мощность, кВт 12; Min мощность, кВт 2.2
Планирую купить NUVOLA DUO-TEC+ 24 (7219554) для отопления (45кв.м 1эт +45кв.м второй этаж) и ГВС в режиме рециркуляции (встроенный в котел бойлер 45л > смеситель-кухня > смеситель-ванна 2эт > смеситель-умывальник 2эт > полотенцесушитель 2эт > смеситель-ванна 1эт > смеситель-умывальник 1эт > полотенцесушитель 1эт > встроенный в котел бойлер 45л, расстояние небольшое -туалеты друг над другом и мойка рядом с котлом). Вопрос: достаточно ли для этих целей NUVOLA DUO-TEC+ 24? или лучше какой-то одноконтурный с отдельным бойлером? и есть ли в NUVOLA DUO-TEC+ 24 штатный режим рециркуляции на ГВС, подача-обратка на встроенном в котел бойлере 45л?
Задача: выбрать газовый котел для целей:
2 этаж - радиаторное отопление30-85 оС,
1 этаж - напольная система отопления 30-45 оС; настенная система отопления 30-85 оС с учетом обогрева лестничной клетки 1-2этажей;
ГВС в кухню (мойка), в туалет 1эт (ванна, она же душ +умывальник), в туалет 2эт (ванна, она же душ +умывальник)
Самостоятельно (опыта не имею) произвел расчет теплопотерь квартиры по нормативам и фактической площади ограждений на температуру внутри +24оС, снаружи -30оС. Результат = 4342 Вт.
Как я понимаю, минимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть меньше 4-5 кВт (пример: лето +18 оС, в работе только теплыеполы 1эт, остальное-отключено) максимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть принята из возможности набрать в 25-градусный мороз ванну длиной 1,5м и помыть посуду, не перегружая котел.
Остановился на конденсационном, двухконтурном, с встроенным бойлером, прошу помочь из практического опыта, какой из двух сравниваемых ниже моделей мне выбрать и за какую наименьшую стоимость его реально купить ?
- BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA; Max мощность, кВ 21.8 ; Min мощность, кВт 3.4.
- Baxi NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA; Max мощность, кВт 12; Min мощность, кВт 2.2
Планирую купить NUVOLA DUO-TEC+ 24 (7219554) для отопления (45кв.м 1эт +45кв.м второй этаж) и ГВС в режиме рециркуляции (встроенный в котел бойлер 45л > смеситель-кухня > смеситель-ванна 2эт > смеситель-умывальник 2эт > полотенцесушитель 2эт > смеситель-ванна 1эт > смеситель-умывальник 1эт > полотенцесушитель 1эт > встроенный в котел бойлер 45л, расстояние небольшое -туалеты друг над другом и мойка рядом с котлом). Вопрос: достаточно ли для этих целей NUVOLA DUO-TEC+ 24? или лучше какой-то одноконтурный с отдельным бойлером? и есть ли в NUVOLA DUO-TEC+ 24 штатный режим рециркуляции на ГВС, подача-обратка на встроенном в котел бойлере 45л?