Страница 1 из 1

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 13 фев 2020, 10:47
pdfsen
Включен режим "Только отопление".
Краны ГВС на входе и выходе перекрыты.
Когда включается насос, то падает давление на 0,5 бара.
Когда выключается насос, давление возвращается назад.
Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.

В чем может быть причина падения давления?

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 13 фев 2020, 11:24
a3-63
Причина во включении насоса.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 13 фев 2020, 15:29
pdfsen
Не смешно.
Встроенный в котёл насос не должен влиять на давление в СО.
По крайне мере так было с начала отопительного сезона.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 13 фев 2020, 15:32
a3-63
Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 13 фев 2020, 17:45
Bahus
Трассу почисть. Фильтры и прочее

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 14 фев 2020, 21:35
pdfsen
Тоже, сначала думал , что с фильтрами что-то.
Почистил.
Ничего не имзенилось

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 15 фев 2020, 01:21
Starik
pdfsen писал(а): 13 фев 2020, 10:47Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
А он как в СО оказался?

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 15 фев 2020, 21:04
pdfsen
Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Расширительный бак.
Лучше поделитесь советом.

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
a3-63 писал(а): 13 фев 2020, 15:32 Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.
Стоит параллельно электрокотел, таких проблем нет.
У него тоже встроенный насос, когда он включается, то на его манометре давление не падает.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 15 фев 2020, 22:58
Starik
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Если бы понял, то вопроса не последовало.
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Лучше поделитесь советом.
Что можно советовать, если внезапно:
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Стоит параллельно электрокотел, ...
Чего ещё не договорено? Если на самом деле нужен совет или помощь, то диалог ведут несколько иначе, кмк.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 16 фев 2020, 12:17
pdfsen
А причем тут электрокотел к данной проблеме ?

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 30 мар 2020, 09:40
pdfsen
Update/
давление падает в СО даже когда отопление выключено, а включается подогрев воды.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 02 апр 2020, 13:56
Paramm
как вариант проверить трубку подающую на расширительный бак

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 03 окт 2021, 12:40
xander84
Здравствуйте, скажите пожалуйста вы решили проблему? У меня такая же ситуация с котлом

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 06 окт 2021, 18:10
nikolai-7713
Такая же хрень, я думаю всё дело в конструкции котла, т. е. во врезке манометра, если манометр врезан до насоса то и будет падение давления, а если наоборот то будет расти.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 06 окт 2021, 18:46
Starik
nikolai-7713 писал(а): 06 окт 2021, 18:10я думаю всё дело в конструкции котла,
Очень мало вероятно, таких систем, в которых падает давление на манометре при включении котла - крайне мало.
Проблема не в котле, а в том, куда его подключили. ;)

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 08 окт 2021, 07:31
xander84
Так обычная ленинградка

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 08 окт 2021, 08:51
AntonVologda
Я, возможно, чего-то недопонимаю, но у меня так же с самого начала, мне кажется, что из- за того, что манометр врезан до насоса, и создается разрежение. Нет?

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 08 окт 2021, 09:41
Starik
Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 08 окт 2021, 12:07
AntonVologda
Starik писал(а): 08 окт 2021, 09:41 Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.
возможно и такое

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 14 апр 2022, 22:50
Byrger
Привет. Заметил тоже самое. Насос выключен - на манометре 1, насос включён давление приближается к красной зоне. Может кто разобрался в чем дело? Система заправлена пропиленгликолем. Зимой такого не наблюдалось.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 15 апр 2022, 09:23
Starik
Фильтр на обратке СО почисть, для начала.

Ecofour 24F падает давление когда включается насос

Добавлено: 14 июн 2025, 05:10
Дмитрий7422
Такая же проблема, котел ecofour 14 f. Перед пуском газа повесил одну батарею, давление накачал 1.5, но когда запустили котел давление упало до 1, но при отключении вернулось на 1.5. Думал из за одной батареи. Но когда собрали полноценную систему отопления, тупиковая двухтрубка, вода 42 литра, с давлением происходит тоже самое. Расширительный бак перед заполнением проверяли на давление. Всё таки это проблема в котле или штатная его работа?