Страница 1 из 1

Гудит котел

Добавлено: 24 апр 2020, 16:15
Sergo
Добрый день.

Котел ECOFOUR 24F, в эксплуатации пошел 4й год, все время работал в основном с температурой теплоносителя(незамерз.) 50град.
Тут как то прибавил температуру до 60град, и через какое то время котел загудел. Снижаю до 50град - не гудит, повышаю до 60 - может не сразу загудеть,но через какое-то время загудит обязательно. Гудит так, что не комфортно, слышно.
На ГВС не гудит.
Что может быть ?
В принципе можно и на 50град остаться, но ведь что-то наверно не в порядке...

Гудит котел

Добавлено: 24 апр 2020, 20:19
GAZCONEC
Может гудеть накипь , а может на трёхходовике резинки антифризом подраздуло и даёт гул

Гудит котел

Добавлено: 24 апр 2020, 21:32
Alex_Kovy
А еще проверьте состояние сетки грязевика на СО. Если она забита мусором или отложениями, то будет теплоноситель перегреваться в теплообменнике котла и гудеть, а на ГВС гудеть не будет.

Гудит котел

Добавлено: 25 апр 2020, 23:14
Steamboy
Sergo писал(а): 24 апр 2020, 16:15 повышаю до 60 - может не сразу загудеть,но через какое-то время загудит обязательно. Гудит так, что не комфортно, слышно.
Вентилятор...
Sergo писал(а): 24 апр 2020, 16:15На ГВС не гудит.
Сколько температуру воды настроили?