Добрый день.

Котел ECOFOUR 24F, в эксплуатации пошел 4й год, все время работал в основном с температурой теплоносителя(незамерз.) 50град.
Тут как то прибавил температуру до 60град, и через какое то время котел загудел. Снижаю до 50град - не гудит, повышаю до 60 - может не сразу загудеть,но через какое-то время загудит обязательно. Гудит так, что не комфортно, слышно.
На ГВС не гудит.
Что может быть ?
В принципе можно и на 50град остаться, но ведь что-то наверно не в порядке...
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Гудит котел

Сообщение GAZCONEC »

Может гудеть накипь , а может на трёхходовике резинки антифризом подраздуло и даёт гул
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 49

Гудит котел

Сообщение Alex_Kovy »

А еще проверьте состояние сетки грязевика на СО. Если она забита мусором или отложениями, то будет теплоноситель перегреваться в теплообменнике котла и гудеть, а на ГВС гудеть не будет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Гудит котел

Сообщение Steamboy »

Sergo писал(а): 24 апр 2020, 16:15 повышаю до 60 - может не сразу загудеть,но через какое-то время загудит обязательно. Гудит так, что не комфортно, слышно.
Вентилятор...
Sergo писал(а): 24 апр 2020, 16:15На ГВС не гудит.
Сколько температуру воды настроили?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    2291 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1190 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1125 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    2 Ответы
    2038 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    4598 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]