Страница 1 из 1
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 09:11
Александр К
Здравствуйте!
Приехал после зимы в деревню, под котлом около поллитра лужа теплоносителя, манометр под стеклом миллиметров пять заполнен теплоносителем и из него капает. Открыл котел видимых протечек нет.
Вопрос:
Как теплоноситель мог оказаться в манометре и что делать не знаю.
Мастер который устанавливал котел уехал в другой город, может кто-нибудь подскажет номер телефона
на снимке видно, что только маленький слой пыли, сухо
Спасибо всем неравнодушным за советы и здоровья вам
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 10:33
Steamboy
Александр К писал(а): ↑04 май 2020, 09:11
Как теплоноситель мог оказаться в манометре и что делать не знаю.
лопнула внутренняя гибкая импульсная трубка. Только под замену манометр.
Отправлено спустя 14 минут 15 секунд:
Александр К писал(а): ↑04 май 2020, 09:11
Приехал после зимы в деревню, под котлом около поллитра лужа теплоносителя, манометр под стеклом миллиметров пять заполнен теплоносителем и из него капает
проверьте расширительный бачок в котле на наличие воздуха и целостности мембраны.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Александр К писал(а): ↑04 май 2020, 09:11
под котлом около поллитра лужа теплоносителя,
и не исключено, что сработал предохранительный клапан
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 11:11
Александр К
Steamboy писал(а): ↑04 май 2020, 10:59
Только под замену манометр
Спасибо, подскажите, замена манометра влечет за собой слив теплоносителя из котла и если можно, то ориентировочную стоимость работы
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 13:56
Steamboy
Александр К, замена манометра приведет к какой-то потере теплоносителя.
По стоимости не знаю, у меня в СО вода. Что касательно, сливать ли полностью теплоноситель или нет... Думаю не придется.
Главное, перекройте краны между котлом и СО и сбРосьте давление в котле
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 14:12
Александр К
Steamboy писал(а): ↑04 май 2020, 13:56
сбРосьте давление в котле
Спасибо, это и означает слив теплоносителя из котла
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 14:15
Steamboy
Александр К, не совсем,
но какая-то порция его вытечет.
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 17:09
Александр К
Steamboy писал(а): ↑04 май 2020, 14:15
какая-то порция его вытечет
на пол? Или всё-таки надо штатно слить часть теплоносителя из котла, а потом снимать манометр.
Спасибо. Я разобрался уже
Нужна консультация
Добавлено: 04 май 2020, 18:00
Steamboy
отлично