Baxi fourtech 24 нет горячей воды
Добавлено: 02 июн 2020, 15:07
Здравствуйте!
Открываю горячую воду, горелка не запускается. Краник на экране горит (не мигает). Почистил турбину, грязь в ней была. Параметр А08 15 показывает в не зависимости открыт кран или нет. Отопление работает исправно. Напряжение в норме, полярность соблюдена.
В системе отопления давление 1,2 бара. Воздух сброшен.
Параметр A00 - 39 - 41 градусов хотя вода проточная примерно 20 -22 градуса. Сопротивление при 20 -22 градусах 5.8 кОм (маловато как по мне). Проблема появилась после того как ГВС показывал 50 градусов а вода из крана была еле теплая.
В чем может быть причина в датчике температуры ГВС или все таки в Датчике протока или Холла. Как можно проверить (Датчик протока и Холла) и можно ли если все таки проблема в датчике температуры ГВС подцепить резистор на 5-6 кОм.
Буду рад полезным советам.
Открываю горячую воду, горелка не запускается. Краник на экране горит (не мигает). Почистил турбину, грязь в ней была. Параметр А08 15 показывает в не зависимости открыт кран или нет. Отопление работает исправно. Напряжение в норме, полярность соблюдена.
В системе отопления давление 1,2 бара. Воздух сброшен.
Параметр A00 - 39 - 41 градусов хотя вода проточная примерно 20 -22 градуса. Сопротивление при 20 -22 градусах 5.8 кОм (маловато как по мне). Проблема появилась после того как ГВС показывал 50 градусов а вода из крана была еле теплая.
В чем может быть причина в датчике температуры ГВС или все таки в Датчике протока или Холла. Как можно проверить (Датчик протока и Холла) и можно ли если все таки проблема в датчике температуры ГВС подцепить резистор на 5-6 кОм.
Буду рад полезным советам.