Страница 1 из 1
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 11:36
Mjohn
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 12:26
Bahus
Либо огромный теплосъем в системе, либо она (система) где-то зажата.
Отправлено спустя 26 секунд:
Разница температур на подаче и обратке котла ощутимая?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 13:29
Mjohn
Да нет, практически одинаковая...
Если бы система была бы где-то зажата, наверное батареи плохо грелись?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 15:07
Starik
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 11:36... быстро нагревая до 56.
При этом постоянно моргает значке батареи на табло.
"Быстро" - понятие растяжимое...
Не имеет единиц измерения.
Инструкцию рекомендуют читать, а не пролистывать, там про индикацию на дисплее есть информация.
Время между включениями горелки - регулируемое.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 16:29
Mjohn
Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая..."быстро" - это около 20 секунд нагревает между включениями. Про значке батареи, когда он моргает, то что написано в инструкции не понятно - "При наличии запроса на нагрев системы отопления на дисплее
мигает символ".
Отправлено спустя 54 минуты 55 секунд:
И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 18:12
Starik
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 17:24Разница между 5 и 10 минут небольшая...
Ну это с какой стороны посмотреть.
Если грубо и на пальцах... посчитай сам сколько включений в течении часа (суток) в том и другом случае.
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 17:24И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
Таков алгоритм работы котлов.
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 17:24Про значке батареи,
Значок батареи будет моргать, пока не откроешь горячую воду. Ещё, можно переключить котел на летний режим.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 18:24
Mjohn
Ясно... Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба... Не должно быть сильного заужения на таком диаметре...
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 19:25
Steamboy
Mjohn, какая схема системы отопления ленинградка?
Для 80 м2, 14 кВт много, снижайте мощность в самый минимум.
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 18:24
температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба
работа цирк насоса после остановки горелки для охлаждения первичного теплообменника - это нормально. Не играет значения диаметр труб.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 13:29
Да нет, практически одинаковая...
Чего быть вовсе не должно...
Подозреваю, что СО кончелыжная ленградка.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 19:43
Starik
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 18:24Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов
"Сразу" - это сколько по времени?
Какая температура выставлена в системе отопления?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 сен 2020, 04:17
Mjohn
Система отопления - двухтрубная, магистральные на 32 мм, к радиаторам 20 мм. Дополнительного насоса нету, только который в котле. Теплых полов нету
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Температуру выставлял разную, в целом послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 сен 2020, 08:23
BAXI-Ural
Mjohn, все у вас нормально. просто вы не понимаете процессов в системе отопления...
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 сен 2020, 09:25
Steamboy
Mjohn, я считаю, что BAXI-Ural, прав.
Что бы Вас не тревожил сей момент с котлом, Вам нужно повесить к нему простой комнатный термостат (смотрите инструкцию к вашему котлу).
Потому как Ваш котёл работает по температуре воды на СО. Когда в современных реалиях экономичнее использовать СО по температуре наружного и уличного воздуха.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 сен 2020, 10:57
Starik
Mjohn писал(а): ↑03 сен 2020, 04:22послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
Такое падение температуры - вполне нормальное явление (тут не о чем переживать).
О времени включения котла, точнее - интервале между включениями, говорили выше:
Mjohn писал(а): ↑02 сен 2020, 17:24Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая...
Это как раз о тех самых "минуты через 3 запускается", если до этого не понятно было. Сейчас заводская настройка времени между включениями = 3 минуты, где это изменить ты уже знаешь.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 11 сен 2020, 14:45
Mjohn
Спасибо большое за ответы! А можно как нибудь изменить скорость работы насоса, который в котле? Поискал информацию, пишут что он автоматический...
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 11 сен 2020, 17:25
Steamboy
Mjohn писал(а): ↑11 сен 2020, 14:45
пишут что он автоматический...
гляньте на его клемную коробку (борно). Там есть переключатель скоростей? Если нет... то значит автоматический.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 13 сен 2020, 07:41
venturous
Steamboy, какой нафиг автоматический? там переключателя нет, но есть доп. клеммы (выводы обмоток).
Mjohn писал(а): ↑11 сен 2020, 14:45
Поискал информацию, пишут что он автоматический
полная чушь...
в плате типа есть какой-то задел под шим (pwm) насос, но
стоит естественно обычный
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 13 сен 2020, 08:29
Steamboy
venturous,
venturous писал(а): ↑13 сен 2020, 07:41
Steamboy, какой нафиг автоматический?
Друг мой... Я выразился на языке воспрашающего его термином, понятным для него самого...
Прочтите пжл 13-й пост и тогда Вы поймёте, почему я так человеку ответил.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 фев 2021, 09:42
Mjohn
Подскажите пожалуйста ещё по одному моменту: думаю уменьшить скорость изменения температуры теплоносителя поставив значение параметра 2. Заводская установка 4 градуса в минуту. Думаю что котел будет дольше греть и соответственно реже включаться. Так ли это?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 фев 2021, 11:09
AntonVologda
Mjohn, что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 фев 2021, 11:57
Starik
AntonVologda писал(а): ↑03 фев 2021, 11:09что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 фев 2021, 13:47
AntonVologda
Starik писал(а): ↑03 фев 2021, 11:57
Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21.
Благодарю, я для того и скинул, чтобы пальцем ткнули, сам в упор не видел
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 фев 2021, 17:23
Starik
В смысле ты - не читатель... понятно.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 фев 2021, 18:26
Mjohn
Да, забыл скинуть табличку с номером пораметра, ну так как будет котел включаться реже?
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 03 фев 2021, 18:32
Starik
Mjohn писал(а): ↑03 фев 2021, 18:26ну так как будет котел включаться реже?
Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 04 фев 2021, 08:29
AntonVologda
Starik писал(а): ↑03 фев 2021, 17:23
В смысле ты - не читатель... понятно.
Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 04 фев 2021, 10:54
Starik
AntonVologda писал(а): ↑04 фев 2021, 08:29Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Не фантазируй.
Мог и по-другому сказать: "смотрит в книгу, видит..." окончание знаешь, наверное, если нет - поисковиком воспользуйся.
Трудись, одним словом.