Страница 1 из 1

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 07 сен 2020, 09:53
Blade
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ЗОНТ.
2 года пашет. дом отапливал, но не жили. изначально ГВС отключил (легионелла работала).
проверяют все параметры, ставлю все галочки (F03=6, Hot Water PoweR =1) - с панели получается заставить запуститься ГВС.
скорость потока на графике в ЗОНТе не выводиться.
походу легионнела только и греет бойлер((

куда поковырять? какие данные предоставить для анализа?
1.JPG
2.JPG

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 07 сен 2020, 14:15
BAXI-Ural
А от родной панели как работает?

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 07 сен 2020, 15:04
Blade
BAXI-Ural писал(а): 07 сен 2020, 14:15 А от родной панели как работает?
хм. я панель подключил чтобы сбросить Е01(обслуживали сеть и перекрыли кран перед ГРПШ). панелью я вообще не пользовался с момента пуска, нужен был дистанционный мониторинг. попробую сегодня на панель перейти, зонт отключу.

Отправлено спустя 3 часа 6 минут 25 секунд:
BAXI-Ural, подрубил родную панель, котел весело запустился и отработал нагрев. открыл кран - пошла горячая, чуть погодя котел вновь запустил контур ГВС))
выходит "косяк" зонта... будут терроризировать зонтовцев. спасибо!
P.S. проточной турбины на моём котле нет? (на схеме не нашел) весь мониторинг по датчику температуры в бойлере?

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 07 сен 2020, 19:55
Steamboy
Blade писал(а): 07 сен 2020, 18:10 P.S. проточной турбины на моём котле нет? (на схеме не нашел)
нет
Blade писал(а): 07 сен 2020, 18:10 весь мониторинг по датчику температуры в бойлере?
да

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 08 сен 2020, 09:52
Bahus
Уточнить бы модель Зонта неплохо.
Ну и на всякий случай проверить его прошивку на "свежесть"

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 08 сен 2020, 11:28
Blade
Bahus, за прошивками слежу. ZONT H-1 (404)
11.JPG
а вопрос - может включить это флажок? :oops:
22.JPG

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 08 сен 2020, 14:05
BAXI - Volga
да этот флажок должен быть включен
и ещё зайдите в Настройки-Режимы термостата- Режи Комфорт.. и проверьте задана ли температура ГВС в этом режиме

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Добавлено: 24 ноя 2020, 15:12
Blade
забыл сообщить! действительно проблема была во флажке :)