Страница 1 из 1
baxi eco four 24 f
Добавлено: 09 сен 2020, 21:59
Dmitry_mtl
Доброго вечера уважаемые знатоки. Имеется в хозяйстве baxi eco four 24 f. Уж очень хочется подключить к нему бойлер косвенного нагрева. Посмотрев настройки нашел параметр который мне не очень понятен, хотя наверное все очень просто -
F03
Гидравлическая система
00 = двухконтурный котел
03 = котел с внешним бойлером
04 = одноконтурный котел (только отопление)
Правильно ли я понимаю что если у меня сейчас F03=00 и я хочу подключить бойлер мне достаточно поменять параметры и подключить вместо ГВС теплообменник БКН. Подскажите пожалуйста ?
Благодарю.
baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 03:40
Steamboy
Dmitry_mtl, согласно инструкции, Ваш котёл двухконтурник. и изменение параметра F=03 не поможет. Но Ваш случай не так страшен.
Выручит Вас в вашем случае либо подключение бойлера послойного нагрева, либо БКН с тремя штуцерами по стороне ГВС.
baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 08:10
Dmitry_mtl
Доброе утро!
А если применить схему которая используется на одноконтурном котле. На контур отопления прикупить КОМПЛЕКТ С ТРЕХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БОЙЛЕРА К КОТЛАМ ECO-4S И ECOFOUR. И тупо забыть про ГВС ?
baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 11:34
Bahus
Можно так сделать. Только дюже дорого выйдет. И так за второй контур переплатили, который балластом повиснет, так ещё и комплект недешёв. А сделать можно, почему нет.
baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 12:04
Dmitry_mtl
Bahus, Подскажите а как то реально реализовать используя имеющуюся автоматику от контура ГВС, как я понимаю выкидываем вторичный теплообменник, выкидываем датчик протока. Но как это все в реале реализовать пока понимания нет. Вот и прошу помощи, подскажите как лучше?
Спасибо!
baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 13:07
Bahus
Никак. Гидроузлы разные.
Впрочем попробовать можно. Понадобится:
1. 5655650 Гидравлический узел обратки - 95,56 евро.
2. 5683540 Группа подачи в сборе - 144,55 евро.
3. 5672770 Трубка байпасса - 34,59 евро.
4. 8380850 Клипса трубки байпасса - 1,82 евро.
5. 5408970 Прокладка - 0,43 евро.
6. 5404650 Прокладка - 0,47 евро.
7. 5408270 Прокладка - 0,53 евро.
8. KHG71407681- Датчик температуры бойлера - 8 евро.
Сервомотор родной оставить можно.
Ещё надо исхитриться заглушить лишнее отверстие на правой группе.
Я мог что-то из виду упустить.
Итого:
285,95 евро
Комплект присоединения бойлера к котлу EcoFour KHG71409631- стоит
134 евро
Выбирайте

baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 13:33
Dmitry_mtl
Bahus, Да очевидно что проще купить EcoFour KHG71409631. А подскажите куда подключается по электрической схеме сей девайс - и какие настройки необходимо перенастраивать в котле? Спсибо!
baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 13:40
Steamboy
Dmitry_mtl, посмотрите схему, как можно использовать простой БКН с двухконтурным котлом. У БКН должно быть три штуцера.
baxi eco four 24 f
Добавлено: 10 сен 2020, 23:11
Dmitry_mtl
Steamboy, Ваш вариант возможно я бы и рассмотрел, но у меня уже куплен Drazice OKC 160/1m2. Но в любом случае огромное Вам спасибо!
baxi eco four 24 f
Добавлено: 11 сен 2020, 09:47
Bahus
Dmitry_mtl писал(а): 10 сен 2020, 13:33
А подскажите куда подключается по электрической схеме сей девайс - и какие настройки необходимо перенастраивать в котле? Спсибо!
Датчик уталкиваем в гильзу бочки. Другой хвост подключаем вместо штатного датчика температуры ГВС (который в левый гидроузел спереди вкручен, рядом с датчиком давления). Этот датчик подключен в длинную колодку, поэтому проще провода перекусить и припаяться к хвостикам от колодки. Ну или коннектор датчика снять с кабелей и прицепиться там (чтобы не резать ничего).
Сервомотор подключаем туда же, куда подключен штатный (вместо него, точнее). Важно. Родной сервопривод нужно оставить на штатном трехходовом, причем в положении штока "отопление" (нажат, если не ошибаюсь).
Вот вроде и всё. Ну и F03 выставить в 03.
baxi eco four 24 f
Добавлено: 11 сен 2020, 18:55
Dmitry_mtl
Bahus, Спасибо, буду пробовать!
baxi eco four 24 f
Добавлено: 16 сен 2020, 18:20
BAXI-Ural
Dmitry_mtl писал(а): 10 сен 2020, 23:11
Steamboy, Ваш вариант возможно я бы и рассмотрел, но у меня уже куплен Drazice OKC 160/1m2. Но в любом случае огромное Вам спасибо!
Steamboy писал(а): 10 сен 2020, 13:40
Dmitry_mtl, посмотрите схему, как можно использовать простой БКН с двухконтурным котлом. У БКН должно быть три штуцера.
И с Drazice так можно, а змеевик использовать .... с солнечным колектором! Модно!
baxi eco four 24 f
Добавлено: 16 сен 2020, 18:46
Steamboy
BAXI-Ural писал(а): 16 сен 2020, 18:20
И с Drazice так можно, а змеевик использовать .... с солнечным колектором! Модно!
реально модно...

baxi eco four 24 f
Добавлено: 06 окт 2020, 16:56
Dmitry_mtl
Bahus, Доброго дня!
А подскажите пожалуйста как лучше промыть первичный теплообменник и чем, лучше демонтировать и промыть или же подключиться к контуру отопления и погонять? Как оно будет лучше?
Не то чтобы котел уже совсем требует промывки, но он уже верой и правдой пашет 7ь лет и ни разу не промывали.
Спасибо!
baxi eco four 24 f
Добавлено: 06 окт 2020, 20:32
Steamboy
Dmitry_mtl, а что заставило Вас об этом задуматься?
Если воду в отоплении не меняли ни разу, то и первичный теплообменник не нуждается в промывке.
baxi eco four 24 f
Добавлено: 06 окт 2020, 21:49
Dmitry_mtl
Воду только добавляли. Иногда когда зимой очень холодно, котел при остывании издает небольшой стук. А так собственно никаких других жалоб нет. А вы думаете лучше не стоит промывать?
baxi eco four 24 f
Добавлено: 07 окт 2020, 16:55
Bahus
Мы промывкой не занимаемся, поэтому сложно что-то сказать. По мне - самое правильное - спецреагентом для этих целей на автоматичексой промывочной станции. Ну а кустарных методов в сети валом. Гуглите.