Страница 1 из 1

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 16 окт 2020, 22:37
gering16
Здравствуйте, подскажите может кто в теме,на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 19 окт 2020, 11:05
Bahus
Калибровка проводилась? Сервисник газоанализатором работал?

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 19 окт 2020, 16:26
BAXI - Volga
gering16 писал(а): 16 окт 2020, 22:37 Здравствуйте, подскажите может кто в теме,на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°
как давно работает котёл? кем запущен?
датчики температуры проверяли?

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 13:05
gering16
Котел новый, калибровка не делалась,запустил сам, сервисника baxi вызвал три дня никак не доедет

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 13:14
Starik
gering16 писал(а): 16 окт 2020, 22:37на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°
Уличный датчик есть?

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 13:34
gering16
Нет, датчика

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 14:38
Starik
Значит циркуляция СО не в дугу.

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 14:52
gering16
Что значит не в дугу? На табло выставлено 25, на подаче выдает 60, на обратке 45 -47

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ставишь 30 все равно также, ставишь 50 также , ставишь больше 60 все точно Если 70 ставлю то на подаче 70 на обратке 65

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 16:46
Starik
gering16 писал(а): 20 окт 2020, 14:55Ставишь 30 все равно также, ставишь 50 также , ставишь больше 60 все точно Если 70 ставлю то на подаче 70 на обратке 65
А вот так же точно, но только в первом посте можно было сообщить? А то прям "угадай мелодию" устраиваем. :)
Р06 (740) какое значение выставлено?

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 18:04
gering16
25

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 18:33
Starik
Информации мало. Пульт есть?
Помню, что было нечто подобное, вроде как связано с пультом управления, а как "вылечили"...

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 19:21
gering16
Пульта нет, и сервисника из baxi пока тоже

Отправлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Приезжал сервисмен , сказал что нужен чемодан ,чтобы сделать пусконаладку, у него нет и нет во всем Касимове, Рязанская обл.. Может кто по форуму есть с Рязани или обл с чемоданом? То отзовитесь

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 22:45
Bahus
Есть контакты коллеги из Мурома. Я ему написал. Если будет интересно, черкну его номерок. Впрочем это сервис-центр Baxi. Его номер официально есть в списке

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 20 окт 2020, 23:05
gering16
Конечно интересно, черкните пожалуйста

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 21 окт 2020, 11:03
gering16
Bahus, Вы обещали контакт коллеги из мурома

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 21 окт 2020, 13:47
Bahus
Скинул в личку.

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 21 окт 2020, 17:48
gering16
Спасибо

Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров

Добавлено: 30 май 2024, 12:57
AlexNord
Добрый день! Решилась данная проблема? У меня также.