Страница 1 из 1

Выбор котла

Добавлено: 05 ноя 2020, 22:58
Dmitriy01
Добрый день!
Прошу помочь с выбором котла.
Исходные данные: Свердловская область, дом два этажа (первый - цокольный, в нем разместил котельную).
На данный момент в новом доме стоят стены и крыша, в этом году планирую запустить в нем котельную - готова и запитать радиаторы в доме, где сейчас живу (площадь 40 кв.м.) в 15 метрах от строящего дома. Стены из керамзитоблока, толщиной 400мм., утеплять их думаю мин. ватой или другим утеплителем. Отапливаемая площадь нового дома - 220 кв.м.
Отопление планируется ТП на обоих этажах + радиаторы на втором этаже, ГВС планируется от бойлера косвенного подогрева на 160л. (душевая кабина + 5 точек водоразбора).
Котел хочу взять одноконтурный фирмы BAXI, к нему подцепить БКН на 160л.
Я сначала думал взять котел на 24кВт (типа BAXI Eco 4s 1.24 F), супруга любит тепло, чтобы дома было не менее +25, поэтому наверное лучше взять котел на 31кВт. (типа baxi luna 3 comfort 1.310Fi ).
Помогите,пожалуйста, определиться с мощностью и маркой котла.

Выбор котла

Добавлено: 06 ноя 2020, 10:03
Bahus
Луна-3 или Луна-3 Комфорт 1.310Fi
С учетом комплекта подключения бойлера выйдет не намного дороже, чем Eco.
Если планируется низкотемпературная система (радиаторы увеличенной мощности), тогда есть смысл рассмотреть конденсационный котел.

Выбор котла

Добавлено: 06 ноя 2020, 12:20
Steamboy
Dmitriy01 писал(а): 05 ноя 2020, 22:58 утеплять их думаю мин. ватой или другим утеплителем
лучший вариант это пеноплекс не менее 30 мм

Выбор котла

Добавлено: 14 ноя 2020, 18:30
Dmitriy01
Сообщение Bahus » 06 ноя 2020, 12:03

Луна-3 или Луна-3 Комфорт 1.310Fi
С учетом комплекта подключения бойлера выйдет не намного дороже, чем Eco.
Если планируется низкотемпературная система (радиаторы увеличенной мощности), тогда есть смысл рассмотреть конденсационный котел.
Можно еще вопрос:
1. Появились сомнения в выборе мощности ....
для дома 220 кв.м. я не переборщил ли с выбором мощности котла - может хватит 24кВт (вместо 31квт.) ? :?
2.Конденсационные котлы не рассматриваю, так как у нас в округе про них ничего не могут сказать, тем более сервисный центр по ним 200 км. от меня...

Выбор котла

Добавлено: 14 ноя 2020, 19:16
ddugin
Если потратить несколько вечеров чтобы посчитать теплопотери дома, хотя бы в программе валтек, то и с утеплителем, его толщиной и мощностью котла можно определиться с достаточно высокой точностью...

Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
30 мм пеноплекса мало. И последнее время плотность они не держат заявленную

Выбор котла

Добавлено: 14 ноя 2020, 19:43
Starik
Dmitriy01 писал(а): 14 ноя 2020, 18:30я не переборщил ли с выбором мощности котла - может хватит 24кВт (вместо 31квт.) ?
При такой постановке вопроса, надо обратить внимание на минимальную полезную тепловую мощность того и другого котла. Для luna 3 comfort 1.310Fi = 10.6 кВт, BAXI Eco 4s 1.24 F = 9,3 кВт. А дальше надо считать (прогнозировать) теплопотери дома в отопительный сезон.

Выбор котла

Добавлено: 14 дек 2020, 10:54
Dmitriy01
Добрый день!
посчитал теплопотери дома в программе Валтек,получилось - 10701,69 Вт.(расчет без инфильтрации), с ней у меня вышло -19956,76 Вт.
Вывод: можно планировать покупать котел Луна-3 1.310Fi ( min - 10.4 кВт) ?