Страница 1 из 1

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Добавлено: 15 дек 2020, 09:15
Andruha-ne
Дорогие друзья, скорее всего это тема уже была на форуме, подскажите пожалуйста как подключить к 2-х контурному Baxi экофор 24 f косвеник, именно трехходовой(выносной он есть и установлен), и датчик бойлера.
Как бы с трехходовым понятно, просто может какие нюансы есть, котловой трехходовой просто там оставить?
А вот датчик бойлера куда его в плате подключить?

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Добавлено: 15 дек 2020, 09:57
Bahus
Вместо штатного датчика температуры ГВС (который погружной, на левой гидрогруппе вкручен).

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Добавлено: 21 окт 2024, 14:00
Павел35
Скиньте фото как подключить болер косвенного нагрева к двухконтурного котлу Baxi эконова куда провода от бойлера подключать заранее спасибо

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Добавлено: 21 окт 2024, 14:29
Starik
Ты инструкцию принципиально игнорируешь?
11.jpg

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Добавлено: 22 окт 2024, 09:14
Bahus
Всё вместо штатного подключается. Мотор трёххода на Х2, датчик бойлера на Х6(3,4).
На странице 40-41 вся распиновка же есть.