Дорогие друзья, скорее всего это тема уже была на форуме, подскажите пожалуйста как подключить к 2-х контурному Baxi экофор 24 f косвеник, именно трехходовой(выносной он есть и установлен), и датчик бойлера.
Как бы с трехходовым понятно, просто может какие нюансы есть, котловой трехходовой просто там оставить?
А вот датчик бойлера куда его в плате подключить?
Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24
-
Andruha-ne
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 09:03
- Откуда: Брянск
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1710 раз
- Возраст: 45
Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24
Вместо штатного датчика температуры ГВС (который погружной, на левой гидрогруппе вкручен).
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Павел35
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 окт 2024, 11:18
- Откуда: Ступино
- Мой котел: Baxi эконова двухконтурный 24ф
Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24
Скиньте фото как подключить болер косвенного нагрева к двухконтурного котлу Baxi эконова куда провода от бойлера подключать заранее спасибо
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7569
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 836 раз
- Возраст: 59
Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24
Ты инструкцию принципиально игнорируешь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1710 раз
- Возраст: 45
Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24
Всё вместо штатного подключается. Мотор трёххода на Х2, датчик бойлера на Х6(3,4).
На странице 40-41 вся распиновка же есть.
На странице 40-41 вся распиновка же есть.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980