Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Andruha-ne
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 09:03
Откуда: Брянск

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Andruha-ne »

Дорогие друзья, скорее всего это тема уже была на форуме, подскажите пожалуйста как подключить к 2-х контурному Baxi экофор 24 f косвеник, именно трехходовой(выносной он есть и установлен), и датчик бойлера.
Как бы с трехходовым понятно, просто может какие нюансы есть, котловой трехходовой просто там оставить?
А вот датчик бойлера куда его в плате подключить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12820
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1654 раза
Возраст: 45

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Bahus »

Вместо штатного датчика температуры ГВС (который погружной, на левой гидрогруппе вкручен).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Павел35
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 11:18
Откуда: Ступино
Мой котел: Baxi эконова двухконтурный 24ф

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Павел35 »

Скиньте фото как подключить болер косвенного нагрева к двухконтурного котлу Baxi эконова куда провода от бойлера подключать заранее спасибо

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7277
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 792 раза
Возраст: 59

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Starik »

Ты инструкцию принципиально игнорируешь?
11.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12820
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1654 раза
Возраст: 45

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Bahus »

Всё вместо штатного подключается. Мотор трёххода на Х2, датчик бойлера на Х6(3,4).
На странице 40-41 вся распиновка же есть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    1012 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева
    student1 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    4 Ответы
    887 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    2321 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2460 Просмотры
    Последнее сообщение Haz576@mail.ru
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    42 Ответы
    5776 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей