Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Andruha-ne
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 09:03
Откуда: Брянск

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Andruha-ne »

Дорогие друзья, скорее всего это тема уже была на форуме, подскажите пожалуйста как подключить к 2-х контурному Baxi экофор 24 f косвеник, именно трехходовой(выносной он есть и установлен), и датчик бойлера.
Как бы с трехходовым понятно, просто может какие нюансы есть, котловой трехходовой просто там оставить?
А вот датчик бойлера куда его в плате подключить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1710 раз
Возраст: 45

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Bahus »

Вместо штатного датчика температуры ГВС (который погружной, на левой гидрогруппе вкручен).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Павел35
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 11:18
Откуда: Ступино
Мой котел: Baxi эконова двухконтурный 24ф

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Павел35 »

Скиньте фото как подключить болер косвенного нагрева к двухконтурного котлу Baxi эконова куда провода от бойлера подключать заранее спасибо

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7569
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 836 раз
Возраст: 59

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Starik »

Ты инструкцию принципиально игнорируешь?
11.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1710 раз
Возраст: 45

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Bahus »

Всё вместо штатного подключается. Мотор трёххода на Х2, датчик бойлера на Х6(3,4).
На странице 40-41 вся распиновка же есть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Электрокоммутация»