Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Andruha-ne
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 09:03
Откуда: Брянск

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Andruha-ne »

Дорогие друзья, скорее всего это тема уже была на форуме, подскажите пожалуйста как подключить к 2-х контурному Baxi экофор 24 f косвеник, именно трехходовой(выносной он есть и установлен), и датчик бойлера.
Как бы с трехходовым понятно, просто может какие нюансы есть, котловой трехходовой просто там оставить?
А вот датчик бойлера куда его в плате подключить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Bahus »

Вместо штатного датчика температуры ГВС (который погружной, на левой гидрогруппе вкручен).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Павел35
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 11:18
Откуда: Ступино
Мой котел: Baxi эконова двухконтурный 24ф

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Павел35 »

Скиньте фото как подключить болер косвенного нагрева к двухконтурного котлу Baxi эконова куда провода от бойлера подключать заранее спасибо

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6700
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 748 раз
Возраст: 59

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Starik »

Ты инструкцию принципиально игнорируешь?
11.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Электрическая схема подключения бойлера к 2-х контурному Baxi экофор 24

Сообщение Bahus »

Всё вместо штатного подключается. Мотор трёххода на Х2, датчик бойлера на Х6(3,4).
На странице 40-41 вся распиновка же есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбивает автомат после подключения датчика бойлера
    Романmgn » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3656 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1221 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • эконова 24F - люфт штуцера подключения
    Ivan9654 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    3692 Просмотры
    Последнее сообщение Igor SNV
  • напряжение на клеммной колодке подключения трехходового
    Сергей 069 » » в форуме Электрокоммутация
    8 Ответы
    4155 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Сечение и тип кабелей для подключения Zont
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1184 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость