Страница 1 из 1

Ошибка E06 на котле BAXI MAINFOUR 240F

Добавлено: 31 дек 2020, 17:29
Pnyur
Добрый день. Буду признателен за помощь.
Проблема следующего характера.
При работающем отоплении постоянно с равной периодичностью выскакивает ошибка E06. После 6-10 секунд она пропадает и система отопления начинает работать в прежнем режиме. (ошибка выскакивает при каждом подогреве воды)
Что было замечено:
Как только выскакивает ошибка E06, я тут же открываю горячую воду в кране и вижу как на информационном табло котла - высвечивается температура ГВС 97-98 градусов. Очевидно одно что происходит перегрев датчика ГВС.
Так же замечено следующее. Если включается подогрев отопления и я, в этот момент, открываю горячую воду в кране ни какой ошибки E06 нет.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?

Ошибка E06 на котле BAXI MAINFOUR 240F

Добавлено: 31 дек 2020, 18:07
RADAR
В сторону замены теплообменника

Ошибка E06 на котле BAXI MAINFOUR 240F

Добавлено: 31 дек 2020, 18:54
Steamboy
RADAR, может его нужно просто почистить прокипятить в лимонке?

Ошибка E06 на котле BAXI MAINFOUR 240F

Добавлено: 01 янв 2021, 02:09
RADAR
Steamboy, если поможет, то можно и так...

Ошибка E06 на котле BAXI MAINFOUR 240F

Добавлено: 01 янв 2021, 13:21
Pnyur
теплообменник чистили - это сделали в первую очередь, но проблема осталась.
Спасибо. всем ответившим!
после публикации моей проблемы, нашел аналогичную ветку с таким же поведением котла. дорогостоящая ошибка - очень жаль