Страница 1 из 1

BAXI Luna 240 Fi

Добавлено: 02 янв 2021, 19:05
Alexk23
Ребята с Новым годом! Появилась проблемка, помогите решить чайничку в этом деле. При вкл горячей воды течет чуть теплая, а батареи при этом сильно нагреваются. Подозреваю это связано с трехходовым клапаном, разбирал.. чистенький, видимых и явных "нарушений" не заметил. Может у кого такое было или знатоки в курсе, дайте совет.

BAXI Luna 240 Fi

Добавлено: 02 янв 2021, 19:48
Steamboy
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 19:05 При вкл горячей воды течет чуть теплая,
Ряд вопросов:
Какая выставлена мощность на ГВС?
Какая выставлена температура горячей воды?
Перегревается ли котёл при отпуске горячей воды?
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 19:05 Подозреваю это связано с трехходовым клапаном, разбирал.. чистенький, видимых и явных "нарушений" не заметил.
Думаю, что не в нём дело.
Возможно "поплыл" датчик ГВС.

BAXI Luna 240 Fi

Добавлено: 02 янв 2021, 20:41
Alexk23
Отопление вкл на 50
Горячая вода на 70
Вот при вкл горячей идет чуть теплая, а батареи роднимаются до 70

BAXI Luna 240 Fi

Добавлено: 03 янв 2021, 12:20
Steamboy
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 20:41 Горячая вода на 70
цифры не правдоподобные.
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 20:41 при вкл горячей идет чуть теплая
чистоту вторичного теплообменника проверяли?

BAXI Luna 240 Fi

Добавлено: 04 янв 2021, 15:01
Alexk23
Steamboy,
Показатели смотрю по шкале нагрева котла. Сам теплообменник еще не смотрел, нужно отопление зимой)

BAXI Luna 240 Fi

Добавлено: 17 янв 2021, 12:26
hamster
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 19:05 Подозреваю это связано с трехходовым клапаном, разбирал.. чистенький, видимых и явных "нарушений" не заметил. Может у кого такое было или знатоки в курсе, дайте совет.
у меня такое было но у меня одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, при включении котла на нагрев воды передавливался контур отопления и вода которая должна была греть бойлер шла в контур отопления. Решение было в неправильной разводке на батареи и теплый пол, плюс насос был слишком мощный на теплый пол.По сути всю схему переделал, двумя слова и не скажу что поменял ))Об этом есть в интернете не мало информации.