Страница 1 из 1

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 13 янв 2021, 15:13
irachkov
Привет, у меня одноконтурный котел baxi ecofour 1.14f и в процессе эксплуатации появилось 2 вопроса.
1. Задал интервал между запуском горелки 10 минут и получается, что после нагрева бойлера когда котел переключается обратно на отопление он ждет эти самые 10 минут, что бы разжечться.
Вопрос в том, можно ли сделать так, что бы после бойлера котел сразу начинал работать на отопление без всякой паузы, при этом оставить интервал 10 минут на отопление?
2. Заметил, что при работе с внешним датчиком температуры и сильном морозе максимальная температура подачи в отопление не увеличивается при достижении определенного значения уличной температуры. Т.е. скажем при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 13 янв 2021, 16:50
tsv63
irachkov писал(а): 13 янв 2021, 15:13 при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
Кто мешает продолжить/дорисовать выбранный график кривой до более меньшей температуры и посмотреть факт температуры теплоносителя при этом. Так ли уж это важно, если поддерживается нужная Т в доме.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 13 янв 2021, 18:09
irachkov
Реально и получается одинаковая температура что при -26, что при -33, хотя это кажется странным.
Боюсь как бы этого не было мало при более больших морозах если они будут, не хотелось бы ходить регулировать вручную раз есть датчик

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 13 янв 2021, 19:21
tsv63
irachkov писал(а): 13 янв 2021, 18:09 Реально и получается одинаковая температура что при -26, что при -33
Всё зависит от её(кривой) наклона. Мало наклона 16 кривой, увеличивайте крутизну вверх, подбирайте под своё строение.
А, простите, 16-я кривая это откуда? В инструкции я вижу на этот котёл только 9...

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 13 янв 2021, 20:01
Starik
irachkov писал(а): 13 янв 2021, 15:13Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
Должна, но уже руками. График закончился. Этот вопрос уже обсуждался.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 13 янв 2021, 20:48
tsv63
Starik писал(а): 13 янв 2021, 20:01 Должна, но уже руками. График закончился.
Это он для ефропейцеф закончился, видимо лень было для нас рисовать. Дорисуем сами. Руками не надо, автоматика вычислит.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 13 янв 2021, 23:30
Starik
tsv63 писал(а): 13 янв 2021, 20:48видимо лень было для нас рисовать.
Нет, возможности датчика заканчиваются. ;)

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 14 янв 2021, 07:53
tsv63
Starik писал(а): 13 янв 2021, 23:30 Нет, возможности датчика заканчиваются.
Не соглашусь, NTC термисторы/датчики работают в широком диапазоне температур, -40...+125°C точно (по даташитам). Опять же, в публикуемой таблице, в Бакси урезали диапазон.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 14 янв 2021, 10:03
Starik
tsv63 писал(а): 14 янв 2021, 07:53Не соглашусь,
Это и не требуется, посмотри семинарскую тетрадь, уличный датчик (стр. 78).

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 14 янв 2021, 10:41
irachkov
Спасибо за ответы.
Кстати, датчик показывает температуру холоднее -25, видимо сам котел так запрограммирован

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 14 янв 2021, 14:04
Bahus
tsv63 писал(а): 13 янв 2021, 19:21 В инструкции я вижу на этот котёл только 9
Нарисованы только промежуточные. Нолик к каждой дорисуй, получишь истинный номер кривой. Между каждыми кривыми ещё по 9 штук есть.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 07 сен 2023, 21:12
Sergey123
irachkov, Добрый день. У меня такой же котел, по этому решил спросить у Вас. Установил Ecofour 1.14F без горячего водоснабжения, есть комнатный термостат и датчик уличной температуры. С котлами не имел никогда дела(газовыми) не пойму как выбирать кривые, в инструкции написано что можно выбрать, но как? Какие кнопки или как то хитро? В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!! Подскажите пожалуйста, если можно. И еще раз у Вас такой же котел, может знаете при запуске и установке температуру на 65 он молотит пока не догонит до 80 градусов, почему так? Скорее всего что то не знаю.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 08 сен 2023, 09:21
Starik
Sergey123 писал(а): 07 сен 2023, 21:12В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!!
Это не температура меняется, а номера кривых (их больше чем в инструкции на картинке), если уличный датчик подключен к котлу. Дальше сам по графикам смотри какая температура теплоносителя соответствует 65 кривой при твоей температуре на улице.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 08 сен 2023, 10:39
Bahus
Обратите внимание. БЕЗ подключенного датчика температуры вы можете изменять значения отопления в диапазоне 30-85 (30-45 при включенном режиме "тёплые полы"). Это температура теплоносителя.
С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 08 сен 2023, 14:44
Sergey123
Bahus писал(а): 08 сен 2023, 10:39 С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.
Спасибо огромное, всем ответившим. Обалдеть, хоть бы написали в инструкции, а то всю голову сломал. Ставлю 65 (думаю поставил температуру) а котел разгоняется до 80 градусов. :shock:
Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ? и так далее?
Дополню- на моем от 00 до 90 можно ставить.

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Добавлено: 08 сен 2023, 16:58
Starik
Sergey123 писал(а): 08 сен 2023, 14:44Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ?
Подбор кривой кропотливая работа.
Опытным путем определяешь какую температуру батарей достаточно держать в данный момент времени. Выводишь на дисплей котла информацию о температуре на улице. На графике находишь точку пересечения температур в батарее и на улице, прикидываешь какая кривая пройдет через эту точку (к примеру 27). Найденную кривую задаешь котлу. При необходимости корректируешь номер кривой, если в квартире жарко или прохладно (уменьшаешь цифру или увеличиваешь). По графику сориентируешься на сколько увеличится или уменьшится температура в батареях.