Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины
Добавлено: 16 фев 2021, 20:56
Добрый день.
Ситуация - котел Nuvola 3 240 B40 Fi установлен примерно 8 лет назад, в системе был антифриз. Работал без нареканий до начала прошлого года, когда начала появляться ошибка Е01. Путем долгих изысканий вышел на неисправность пневмореле. Заменил, почти год котел отработал нормально. В начале января 2021 из системы был слит антифриз для переварки труб отопления. Так как предстоит перенос еще одной трубы, после переварки система была временно заполнена водой. Примерно через месяц после этой переделки котел остановился по ошибке Е12. Предшествовало этому, судя по показаниям датчиков, отключение электричества примерно часа на 3 (котел без ИБП).
Я приехал на дачу примерно через 8-9 часов после остановки котла, обнаружено:
- течь из расширительного бака;
- течь из одного из соединений в трубах системы отопления.
Котел после сброса ошибки запустился и заработал. Через несколько часов котел опять остановился по ошибке Е12, после перезапуска заработал.
Сегодня (спустя 2 дня) я заменил расширительный бак (старый протек из-за коррозии), после замены бака котел проработал часов 6 и опять остановился из-за ошибки Е12. Сняв датчик гидравлического прессостата я обнаружил следующую особенность:
- когда котел включается на контур ГВС, шток гидравлического прессостата выдвигается на максимум и задвигается обратно миллиметра на 2-3.
- когда котел включается на контур отопления, шток прессостата выдвигается на максимум и остается в этом положении.
Соответственно, я думаю, что котел останавливался по ошибке Е12, когда пытался нагреть воду в бойлере.
Вопрос: из-за чего может быть такая разница в ходе штока прессостата при работе на контур ГВС и отопления и что можно и нужно проверить в данном случае?
Спасибо.
Ситуация - котел Nuvola 3 240 B40 Fi установлен примерно 8 лет назад, в системе был антифриз. Работал без нареканий до начала прошлого года, когда начала появляться ошибка Е01. Путем долгих изысканий вышел на неисправность пневмореле. Заменил, почти год котел отработал нормально. В начале января 2021 из системы был слит антифриз для переварки труб отопления. Так как предстоит перенос еще одной трубы, после переварки система была временно заполнена водой. Примерно через месяц после этой переделки котел остановился по ошибке Е12. Предшествовало этому, судя по показаниям датчиков, отключение электричества примерно часа на 3 (котел без ИБП).
Я приехал на дачу примерно через 8-9 часов после остановки котла, обнаружено:
- течь из расширительного бака;
- течь из одного из соединений в трубах системы отопления.
Котел после сброса ошибки запустился и заработал. Через несколько часов котел опять остановился по ошибке Е12, после перезапуска заработал.
Сегодня (спустя 2 дня) я заменил расширительный бак (старый протек из-за коррозии), после замены бака котел проработал часов 6 и опять остановился из-за ошибки Е12. Сняв датчик гидравлического прессостата я обнаружил следующую особенность:
- когда котел включается на контур ГВС, шток гидравлического прессостата выдвигается на максимум и задвигается обратно миллиметра на 2-3.
- когда котел включается на контур отопления, шток прессостата выдвигается на максимум и остается в этом положении.
Соответственно, я думаю, что котел останавливался по ошибке Е12, когда пытался нагреть воду в бойлере.
Вопрос: из-за чего может быть такая разница в ходе штока прессостата при работе на контур ГВС и отопления и что можно и нужно проверить в данном случае?
Спасибо.