Страница 1 из 1

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 10:56
val32
Добрый день! Наверняка есть какое то объяснение. Заметил, что при включении нагрева контура отопления начинает еле-еле вращать счетчик, примерно 200 мл за 1 минуту. Если перекрыть подачу воды на котел - сразу останавливается. При этом, в момент нагрева, котел издает звуки как будто вот пьешь из трубочки и на дне стакана остатки собираешь :D ну очень похоже.
Подскажите, в какую сторону копать, что гуглить? Или тут только экзорциста вызывать?
P.S. котлу уже 7 лет, не знаю, живут ли они столько.

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 11:00
bullet0823
Кран подпитки закрыть

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 15:44
val32
может ли это быть кран подпитки, если счетчик мотать начинает только при нагреве воды? Когда котел не греет - счетчик стоит. Если перевести в режим только ГВС, то тоже все ок.

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 17:22
Starik
Теплообменник.

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 17:54
Bahus
bullet0823 писал(а): 01 мар 2021, 11:00 Кран подпитки закрыть
Starik писал(а): 01 мар 2021, 17:22Теплообменник.
В логике не отказать. В котле, либо одно, либо другое. А вот что.....

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 18:26
RADAR
и куда оно потом девается? - стакан в минуту... :?

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 19:08
Starik
В расширительный бак. ))) Про давление ж ни слова не напечатано.)))

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 01 мар 2021, 19:10
RADAR
когда то он должен закончиться :)

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 03 мар 2021, 10:53
val32
в баке давление стабильное, не гуляет, поэтому про него ничего не писал.

может ли это быть кран подпитки? ведь он бы пропускал постоянно. Или в режиме нагрева что то меняется и из него начинает подсасывать? и в таком случае куда... давление же стоит на месте...

теплообменник у меня родной, пережил кучу промывок. Просто мне как обывателю, непонятно (интересно) куда может деваться 200 мл воды в минуту, не испаряется же )

Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления

Добавлено: 03 мар 2021, 11:20
Starik
val32 писал(а): 03 мар 2021, 10:53Или в режиме нагрева что то меняется
Термостат подключен? Что за режим нагрева?

Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
val32 писал(а): 03 мар 2021, 10:53теплообменник у меня родной, пережил кучу промывок.
Видимо, не пережил.