Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Добавлено: 07 мар 2021, 12:36
Игорь Захаров
Здравствуйте ! Ну подскажите !, из контур аотопления вода уходит через контур ГВС, при его использованнии, при этом расширитель в порядке !, думал может кран подпитки, но перекрыв запорной арматурой, на подачу холодной воды, тем самым исключил такую возможность !, котёл Baxi луна 3, обсолютно сухой как и система отопления ! Может кто подскажет что-нибудь дельное !??

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Добавлено: 07 мар 2021, 13:49
Starik
Игорь Захаров писал(а): 07 мар 2021, 12:36из контур аотопления вода уходит через контур ГВС,
Это как?
Какое давление на подаче ХВС?

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Добавлено: 08 мар 2021, 02:22
Игорь Захаров
Давление теряеться из контура отопления, через контур гвс, когда открываешь горягую воду !

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Добавлено: 08 мар 2021, 07:49
Starik
На второй вопрос ответ будет? Что за система водоснабжения такая хитрая?
Хотя, это не имеет значения, просто надо заменить вторичный теплообменник (это же очевидно, если верить рассказу).
П.С. А после пользования ГВС давление в СО восстанавливается или приходится его поднимать подпиткой? :)

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Добавлено: 09 мар 2021, 10:52
Bahus
1. Давление в системе ХВС наверняка выше, чем в системе отопления. Поэтому уходить не может по определению.
2.
Игорь Захаров писал(а): 07 мар 2021, 12:36 расширитель в порядке
Как проверяли?
3. Единственная ситуация, когда я такое наблюдал - пустой расширительный бак. Во время разбора ГВС теплоноситель прилично остывает и давление роняется.