Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Игорь Захаров
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 12:16
Откуда: Кисловодск
Мой котел: Baxi ЭкоФор 24 Кв.Т.

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Сообщение Игорь Захаров »

Здравствуйте ! Ну подскажите !, из контур аотопления вода уходит через контур ГВС, при его использованнии, при этом расширитель в порядке !, думал может кран подпитки, но перекрыв запорной арматурой, на подачу холодной воды, тем самым исключил такую возможность !, котёл Baxi луна 3, обсолютно сухой как и система отопления ! Может кто подскажет что-нибудь дельное !??

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Сообщение Starik »

Игорь Захаров писал(а): 07 мар 2021, 12:36из контур аотопления вода уходит через контур ГВС,
Это как?
Какое давление на подаче ХВС?

Автор темы
Игорь Захаров
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 12:16
Откуда: Кисловодск
Мой котел: Baxi ЭкоФор 24 Кв.Т.

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Сообщение Игорь Захаров »

Давление теряеться из контура отопления, через контур гвс, когда открываешь горягую воду !

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Сообщение Starik »

На второй вопрос ответ будет? Что за система водоснабжения такая хитрая?
Хотя, это не имеет значения, просто надо заменить вторичный теплообменник (это же очевидно, если верить рассказу).
П.С. А после пользования ГВС давление в СО восстанавливается или приходится его поднимать подпиткой? :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС

Сообщение Bahus »

1. Давление в системе ХВС наверняка выше, чем в системе отопления. Поэтому уходить не может по определению.
2.
Игорь Захаров писал(а): 07 мар 2021, 12:36 расширитель в порядке
Как проверяли?
3. Единственная ситуация, когда я такое наблюдал - пустой расширительный бак. Во время разбора ГВС теплоноситель прилично остывает и давление роняется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл EcoFour 24 теряет давление
    Korsak » » в форуме Гидравлическое подключение
    14 Ответы
    3630 Просмотры
    Последнее сообщение Korsak
  • LUNA PLATINUM + теряет пламя
    Корвин » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1145 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1656 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1980 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2598 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей