Страница 1 из 1

Eco5 Compact 1.24F не выключается и шумит насос.

Добавлено: 07 мар 2021, 15:21
Alex451432
Котел Eco5 Compact 1.24F с внешним бойлером косвенного нагрева и уличным датчиком температуры. Отработал два года без нареканий. Неожиданно возникли гул и вибрации. Присутствуют постоянно. Как оказалось постоянно работает и не выключается насос. Причем он не выключается даже тогда, когда когда котел переведен в состояние OFF. При это и отопление и нагрев воды работают нормально.
Подскажите, что можно сделать.

Eco5 Compact 1.24F не выключается и шумит насос.

Добавлено: 07 мар 2021, 20:19
Starik
Alex451432 писал(а): 07 мар 2021, 15:21Подскажите, что можно сделать.
Вызвать мастера по ремонту котлов.

Eco5 Compact 1.24F не выключается и шумит насос.

Добавлено: 09 мар 2021, 11:19
Bahus
Насос и должен постоянно работать (если нет комнатного термостата). Но вот в режиме OFF не должен. Там есть выбег (3 минуты кажется), затем насос должен остановиться.