Страница 1 из 1
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 09 мар 2021, 19:18
VladimirM-gorsk
Буду писать много букв.Эта история началась с самого начала работы котла.Установили его летом год назад.Осень отработал отлично,пришла зима и началось ,за один цикл нагрева вылетает ошибка е03 несколько раз,опять перезапуск и опять ошибка.Вызвал гарантийщиков,они все проверили, все гуд.После их посещения котел заработал отлично(ничего не меняли)Далее вторая зима ,котел работает все гуд и вчера на тебе-на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.Не выдержал-звоню гарантийщикам:они говорят типа открой правую заглушку сверху котла и будет все ок.Я её открыл и котел заработал отлично,вот только шум от турбины уже меня одолевает(котел стоит на кухне). Вот вопрос-ну это ведь ненормально,подскажите куда копать что нужно заменить пока котел на гарантии.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 09 мар 2021, 21:27
Starik
VladimirM-gorsk писал(а): 09 мар 2021, 19:18Буду писать много букв. ...на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.
Захватывающая история, но малоинформативная. Тип дымохода, как установлен и т.д., и т.п.
Ошибки тяги ищи в дымоходе, это не гарантия котла, а не правильно собранная (установленная) система дымоудаления/подачи воздуха. Вентури можно проверить.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 05:42
VladimirM-gorsk
написал же что Baxi Eco Four 24 F.Соответственно дымоход коаксиальный.Длина 1 метр.Установлен как и положено с уклоном в сторону улицы.
Если не сложно то поясните как проверить Вентури.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 09:47
Bahus
Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 12:28
Starik
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 05:42Соответственно дымоход коаксиальный.
Хорошая у тебя логика...
Про раздельный дымоход ты просто не в курсе.

Но это уже не важно.
Когда было многоошибок за час ветер дул в стену, на которую выходит труба коаксиала? А может она сильно обмерзла? Попробуй внутреннюю (выхлопную) трубу коаксиала сделать на 40 - 50 см длиннее.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 12:59
Bahus
Подозреваю, что опять дело не в котле. Всё-таки меньше года. И началось сразу.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 17:05
VladimirM-gorsk
Bahus писал(а): 10 мар 2021, 09:47
Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
Снимал турбину проверял вентури.Все чисто.мне кажется что не правильно настроен пресостат.Думаю может убрать рыбий пузырь и сделать напрямую .
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Starik писал(а): 10 мар 2021, 12:28
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 05:42Соответственно дымоход коаксиальный.
Хорошая у тебя логика...
Про раздельный дымоход ты просто не в курсе.

Но это уже не важно.
Когда было многоошибок за час ветер дул в стену, на которую выходит труба коаксиала? А может она сильно обмерзла? Попробуй внутреннюю (выхлопную) трубу коаксиала сделать на 40 - 50 см длиннее.
Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.Дымоход чистый наледи нет(у меня типа антилед называется)
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 17:25
Starik
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:07Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.
Как говорится - чтд (Q.E.D.). Исправляй ошибки монтажа/установки коаксиала, а не "лечи" котёл. Котел работает качественно.
Относительно трубы как ветер дует?
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 17:42
VladimirM-gorsk
Starik писал(а): 10 мар 2021, 17:25
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:07Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.
Как говорится - чтд (Q.E.D.). Исправляй ошибки монтажа/установки коаксиала, а не "лечи" котёл. Котел работает качественно.
Относительно трубы как ветер дует?
Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 10 мар 2021, 19:12
Starik
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 11 мар 2021, 04:44
VladimirM-gorsk
Starik писал(а): 10 мар 2021, 19:12
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.
Starik писал(а): 10 мар 2021, 19:12
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.
Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.Хм если это проблема выхлопа ,то почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 11 мар 2021, 08:44
AntonVologda
VladimirM-gorsk писал(а): 11 мар 2021, 04:44
почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.
Подозреваю, потому что воздух для горения забирается из помещения
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 11 мар 2021, 09:31
Bahus
Диафрагма стоит в дымоходе, как того инструкция требует?
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 11 мар 2021, 10:05
VladimirM-gorsk
Bahus писал(а): 11 мар 2021, 09:31
Диафрагма стоит в дымоходе, как того инструкция требует?
Если вы имеете в виду алюминиевое кольцо,то да оно стоит на котле -затем идет дымоход.
Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
Вот такой дымоход.Нижние перегородки отломали гарантийшики.
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Добавлено: 11 мар 2021, 11:03
Starik
VladimirM-gorsk писал(а): 11 мар 2021, 04:44Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.
Как знаешь, но надо помнить, что словами делу не поможешь.