Страница 1 из 1

Алгоритм работы Baxi Ampera

Добавлено: 11 мар 2021, 12:06
ArtBug
Добрый день.

Имею котел Ampera 12, подключены оба температурных датчика (улица, дом), выставлен режим поддержания температуры в доме +25.
Первые дни котел держал температуру по датчику +21, его почему-то все устраивало. Последние сутки какая-то неприятная тенденция, его стало устраивать и +18, и +19. Сначала грешил на то, что на улице было холодно, и просто не успевает, а сегодня вижу, что +18, работает два ТЭНа, и он не собирается особо выравнивать температуру. (динамика в картинках, три приклеились, еще три не приклеить)

Подскажите, что делать?

Если обновлять прошивку, то какова процедура? Запилить файлы на флэшку и просто воткнуть? Или выключить, воткнуть, включить?

Алгоритм работы Baxi Ampera

Добавлено: 11 мар 2021, 12:20
Bahus
Амперы только появились, никто их добром не знает. Думаю вам лучше позвонить на техподдержку компании 8-800-555-17-18. У них-то больше информации должно быть.

Алгоритм работы Baxi Ampera

Добавлено: 11 мар 2021, 12:25
ArtBug
вот, добавлю еще три картинки.

По поводу того, что новые, так для этого и форум, чтобы обсасывать все модели, в т.ч. недавно появившиеся )))

Алгоритм работы Baxi Ampera

Добавлено: 11 мар 2021, 17:30
Starik
ArtBug писал(а): 11 мар 2021, 12:07Подскажите, что делать?
Перепроверить настройки, прежде всего. Там их не мало, может выходные/рабочие дни съехали.

Алгоритм работы Baxi Ampera

Добавлено: 12 мар 2021, 11:35
ArtBug
Настройки выходных-рабочих (погодозависимое чего-то) даже не включал, т.к. дома постоянно проживают.
Вчера-сегодня вообще кошмар, ничего не понимаю. Буду перепрошивать и попробую отключить датчик уличной температуры (на гор.линии посоветовали).

Алгоритм работы Baxi Ampera

Добавлено: 12 мар 2021, 14:13
Starik
ArtBug писал(а): 12 мар 2021, 11:35Буду перепрошивать и попробую отключить датчик уличной температуры
В погодозависимую автоматику, точнее в настройки, надо было бы заглянуть прежде всего. В инструкции сказано, что там делать надо - выставить минимальную и максимальную температуру, прежде всего. И это надо сделать, ведь даже если прошить, значений по умолчанию там нет, если я правильно помню (лень инструкцию открывать). Разумеется, самый простой способ - вообще убрать автоматику, оключив уличный датчик.
К стати об инструкции, скачай с этого сайта: https://baxi.ru/upload/iblock/664/Amper ... ktsiya.pdf

Алгоритм работы Baxi Ampera

Добавлено: 13 мар 2021, 17:42
ArtBug
Отчитываюсь: с матюгами препрошил (не хотел брать файл с фрэшки). В перепрошивке было сказано, что исправлен глюк алгоритма погодозависимого режима и (самое смешное) то, что в режиме выходных дней цикл считался в минутах, вместо дней )))))).
При отключении внешнего датчика, котел очень на меня обиделся, и моментально вышел на максимальную температуру теплоносителя.
Вернул датчик обратно, перенастроил погодозависимое меню.
После перепрошивки стал вести себя (вроде как) адекватно. Продолжаю наблюдение (с) :)))