Страница 1 из 1
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 29 мар 2021, 19:56
Иван 87
Здравствуйте.На работающем ГВС появляется восклицательный знак,на некоторое время идет холодная потом опять нормально что может быть?
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 30 мар 2021, 08:00
Starik
Иван 87 писал(а): 29 мар 2021, 19:56что может быть?
Низкое давление газа на подаче в котел.
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 30 мар 2021, 13:36
Иван 87
Но при этом на отопление работает нормально без перебоев, и у меня не работает модуляция а пламя наоборот все время сильное. Может быть дело в плате или газовом клапане.?Думал обычно что плата умирает совсем а начинает глючить, а в газовом клапане есть чему ломаться?
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 30 мар 2021, 14:06
Steamboy
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 13:36
а в газовом клапане есть чему ломаться?
плунжер - маловероятно, но имеет место быть, катушка модуляции- самое слабое место...
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 30 мар 2021, 15:17
Starik
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 13:36Может быть...
Надо вызвать специалиста, который умеет обращаться с газовым клапаном.
Дымоотвод какой, коаксиал или раздельное?
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 30 мар 2021, 18:53
Иван 87
Дымоотвод раздельный.мастера я вызывал он сказал надо сначала плату проверить но как её проверить она работает, буду пробовать новую если не поможет смотреть с мастером газовый клапан. Скажите при замене платы будет достаточно прописать 18 основных F? А газовый клапан, катушку реально отремонтировать или только замена?
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 30 мар 2021, 20:11
Steamboy
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 18:53
А газовый клапан, катушку реально отремонтировать или только замена?
обычно с заменой катушек никто не заморачивается если мастер не скурпулёзный какой-нибудь Кулибин.
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 31 мар 2021, 00:14
Starik
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 18:53мастера я вызывал он сказал надо сначала плату проверить
Плату? А калибровку клапана, давление газа на подаче...
Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Добавлено: 31 мар 2021, 13:18
Bahus
Для начала сделайте калибровку клапана.
Если будете менять плату - нужно проверить все параметры. А F45 и F48 поставить на заводские значения по вашему серийнику.
http://service.baxi.ru/info/opt
Можно, кстати, сейчас их тоже проверить. Семинарская тетрадь в помощь, как открыть далее 18-го параметра.