Страница 1 из 1
Не греет контур гвс
Добавлено: 15 апр 2021, 20:21
Владимир1981
Не греет контур гвс, ошибок нет, при уставке 50 градусов, при полном открытом кране горячей воды не набирает и 35 градусов, прочистил вторичный маленький теплообменник, он вприципе и был чистым но коли снял заодно уж. Куда лезть????
Не греет контур гвс
Добавлено: 15 апр 2021, 22:23
Steamboy
В настройки газового клапана и меню котла.
Не греет контур гвс
Добавлено: 16 апр 2021, 06:00
Starik
Владимир1981 писал(а): 15 апр 2021, 20:21при полном открытом кране горячей воды...
Какое при этом значение информационного параметра А08 (раздел 20 инструкции, стр. 19)?
Не греет контур гвс
Добавлено: 18 апр 2021, 09:22
Владимир1981
А08 56-58
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
А00-30
А02-100
А03-100
А04-40
А05-52
А06-45
А07-100
А08-50
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В Меню никто не лазил, зимой все работало отлично, как только отключил отопление, началась это байда.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Горелка горит, при чем тут газовый клапан
Не греет контур гвс
Добавлено: 18 апр 2021, 11:23
Starik
Что это за значения знаешь? Теперь надо выполнить замер банкой (ведром) и секундомером какой проток из крана ГВС (л/мин). Если с секундомером замер покажет больший расход, то надо чистить фильтр (раздел 30, стр. 26) и проверить состояние датчика (крыльчатку, накипь, свободу вращения и т.п.).